智能配电用户行业
电网 38%
工业 22%
建筑 22%
基础设施(数据中心) 18%
关于中低压智能一体化,一个变电站里既有中压开关柜又有低压开关柜,如何实现把所有开关柜智能终端的整合,从而实现统一的平台,实现整个配电系统从高压到低压的全系统管理是一个关键问题。
中压开关柜的在线监测主要是系统运行参数以及保护、设备健康状态、智能操控等功能,低压开关柜主要也是运行参数、设备健康状态等功能。但还有些差异。
中压开关柜保护通过微机保护实现,即通过电流、电压的瞬时改变来确定故障类型,进而对相应开关施加相应动作,长延时、短延时、瞬动等,结合整个系统的保护动作逻辑 ,实现区域保护,减少停电范围。低压开关柜的保护更多的是由框架断路器上的智能保护单元实现,也有长延时、短延时等区域保护,对于塑壳、微断则通过热脱扣等固定脱扣实现保护,先进的智能塑壳也配有智能单元实现保护设定。
对于保护的系统集成,就需要中低压一体化,所有电参量大屏显示,实时监测数据变化。保护逻辑的设定需要通盘考虑,低压对变压器、中压的影响,如低压侧的电弧短路通过中压开关的快速跳闸,避免低压开关柜的烧毁,即系统的弧光保护。由于低压框架开关本身的电参量测量、脱扣单元等的集成,智能塑壳本身具有电参量综合计算、预期寿命评估等功能,非智能断路器通过智能终端、智能底座、智能抽屉接插件等实现电参量测量和功率等计算,通过统一平台接入系统。
开关柜的健康状态监测,中压更多的是围绕着断路器进行,如断路器的机械特性,分合闸回路、真空度、电寿命评估等,温升监测、整机局放、弧光等是所有开关柜整体监测内容,两方面结合实现开关柜整体健康状态评价。
温升实时在线监测
? 触头温度、母线搭接面温度、出线电缆头搭接处温度
电流状态监测
? 三相主回路电流状态、储能电机状态(储能时间、储能电流波形)、电动底盘车电机状态、
接地开关电机状态、线圈电压电流波形、辅助开关状态。电动底盘车电机监测、电动接地开关电机监测
机械特性监测
? 断路器合/分闸时间、断路器合/分闸行程曲线、断路器合/分闸速度。
断路器工作位置监视
断路器合/分闸机械性监测
智能监测单元通过通讯与专家诊断系统实现数据的传输及解读,标准版智能监测单元数据包括合分闸时间、储能时间、全开断时间、动作次数、主回路电流、接地开关电机电流;
智能检测单元可选的监测内容包含:电动底盘车电机电流、储能电机电流、合分闸行程曲线、合分闸速度、断路器总行程、温度曲线。