如题,该要求是电气安全规范的核心原则,其权威出处主要来自国际电工委员会IEC标准以及转化IEC标准的国家标准,下面仅举几例进行说明:
1 、《建筑电气及智能化通用规范》GB 55024-2022 第 8.4.4 条第 2 款规定, PE 线必须通过 PE 母排或 PE 端子板连接 。其条文说明中明确说明,用电回路的保护接地导体要求按回路分别与保护接地导体(PE) 母排或端子板连接, 符合用电设备的接地导体不得串联连接的规定 ,也就是 避免当出现一回路PE线需要检修、松脱PE导线时,压接在同一端子上的其他回路PE线也将松脱,影响供电安全。
2 、 IEC60364-4-41 第 411.3.1.1 规定 , Simultaneously accessible exposed-conductive-parts shall be connected to the same earthing system individually, in groups or collectively (可同时触及的外露可导电部分应单独地、成组地或共同地连接到同一个接地系统)。
上述规定可以看出几个关键点:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.91 万条内容 · 570 人订阅
阅读下一篇
家里进线用几平方电线?普通插座和空调插座用多少平方的线现在的新房入户线都是10平方的,一般家里新装修把用电都分几路排的。 如空调每个一路线,插座一路线,照明一路线,大功率热水器一路线,为些都可以排2.5平方的,再有厨房是用电大户,厨房电器越来越多,可以考虑排4平方线。 家装用线的平方计算主要根据用途:照明线路可用1.5mm的铜芯线,你买红、蓝各一卷就行了,如果不够的话,可用2.5mm的——插座基本上都可以用2.5mm的铜芯线,这样2.5mm的可先买红、蓝、双色线各3卷。(这些电线可能会不够的,但开始的时候,可少买一些,等不够的时候可再买的,多了就没意思了。空调是独立走线的,如果使用柜机的话,柜机的可用4mm的电线。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发