一、 木装饰、软装饰处,插座、开关的防火处理
开关、插座盒必须平齐装饰表面,管线必须到位,不能在装饰层内裸露,结线必须紧密并涮锡,绝缘包扎两层,盒内最好用石棉防火板保护。
二、 桥架安装施工
漏斗使用正确
穿墙的软防火材料处理
桥架必须合理使用零部件,不要随意现场制作而影响电缆弯曲半径,接地除了每节桥架连接处跨接以外,必须考虑每系统桥架必须有不少于两点与接地干线相连,并且明确可视,标识清楚。在穿墙、楼板时,不能直接用水泥抹死,应填充柔性防火材料。
桥架接头角弯规范、接地良好、排列整齐、油漆完善、三通正确;
桥架排列布局合理、竖直,安装到位、防火封堵良好,标识明确;
三、 电机进线
◆ 电管到电机进线、金属软管两端锁口一定要完整牢固工艺完善;
◆ 金属软管接地良好,电机内接线压线鼻或涮锡完整,接地线明确,不能把电机外的地脚螺栓,接线盒盖螺栓,散热风罩螺栓作接地紧固件。
接地正确
锁口牢固工艺完善
工艺到位接地完善
四、 屋面防雷网安装
◆ 基本要求:屋面防雷网横平竖直,支撑点间距一致合理,符合规范要求;
◆ 创优建议:支撑点与防雷网不用焊接方式,用比镀锌圆钢略大一点的套管制作卡具,镀锌后安装在女儿墙上,其一、让镀锌圆钢穿过去减少焊点,保护镀锌层,增加使用寿命。其二,可让防雷网自由伸缩;
◆防雷网转角弧弯平顺圆滑,伸缩缝处要做补偿装置。
支撑点美观
五、 管根、支吊架根部处理
六、 室外接地测试点设置
七、 配电柜,配电箱的处理
独立的配电柜、配电箱,成排配电柜的安装,除了按规范要求,垂直度,水平度,标高符合要求外,柜、箱内的工艺应作如下处理:
1)箱内电管应一管进入一孔排列整齐,用锁母固定,管口处理完善有护口;
2)箱内地线、零线应经母排联接,每个螺栓上不多于两根线,线路分色符合规范要求;
3)电缆要挂牌,标明从哪儿来,到哪儿去;
4)排线整齐,固定牢靠,工艺美观,且箱内干净无杂物;
5)有电器元件的箱门要接地,板面标识清楚,干净明亮,板面平整,油漆完整;
6)配电柜电缆引入处,应密封处理防火。
八、 管道、设备、油漆颜色与标识
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.91 万条内容 · 570 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句
加载更多