一、 木装饰、软装饰处,插座、开关的防火处理


开关、插座盒必须平齐装饰表面,管线必须到位,不能在装饰层内裸露,结线必须紧密并涮锡,绝缘包扎两层,盒内最好用石棉防火板保护。


二、 桥架安装施工


漏斗使用正确

穿墙的软防火材料处理

桥架必须合理使用零部件,不要随意现场制作而影响电缆弯曲半径,接地除了每节桥架连接处跨接以外,必须考虑每系统桥架必须有不少于两点与接地干线相连,并且明确可视,标识清楚。在穿墙、楼板时,不能直接用水泥抹死,应填充柔性防火材料。

桥架接头角弯规范、接地良好、排列整齐、油漆完善、三通正确;

首端接地做法;末端接地良好,标识明确;

桥架排列布局合理、竖直,安装到位、防火封堵良好,标识明确;


三、 电机进线


◆ 电管到电机进线、金属软管两端锁口一定要完整牢固工艺完善;

◆ 金属软管接地良好,电机内接线压线鼻或涮锡完整,接地线明确,不能把电机外的地脚螺栓,接线盒盖螺栓,散热风罩螺栓作接地紧固件。

工艺到位接地完善 

接地正确

锁口牢固工艺完善

工艺到位接地完善


四、 屋面防雷网安装


◆ 基本要求:屋面防雷网横平竖直,支撑点间距一致合理,符合规范要求;

◆ 创优建议:支撑点与防雷网不用焊接方式,用比镀锌圆钢略大一点的套管制作卡具,镀锌后安装在女儿墙上,其一、让镀锌圆钢穿过去减少焊点,保护镀锌层,增加使用寿命。其二,可让防雷网自由伸缩;

◆防雷网转角弧弯平顺圆滑,伸缩缝处要做补偿装置。

支撑点美观

引下线标识
温度补偿做法正确

五、 管根、支吊架根部处理


所有管线,能用吊杆固定的,就不要用支架,吊杆在梁板上生根,最好采用内爆膨胀螺栓,然后再加装饰小盖,穿梁过板,加装塑料装饰圈、落地管、落地支架、根部制成水泥小台,既能保护根部不锈蚀,又能起到美观作用。
吊杆加装塑料套管,一致美观
支架根部水泥小台、标准整齐
设备、管道穿墙时的护口做法
吊架、吊杆根部做法                           电缆桥架穿墙板封堵做法
管道穿墙时的保温及护口做法
管道在顶棚及墙面的护口做法
电缆桥架穿墙板封堵
电缆桥架穿墙板封堵做法

六、 室外接地测试点设置


室外接地测试点要按设计、规范要求设置,设置切忌草率行事,一、不应突出建筑物过多;二要测试方便;三要与外墙浑然一体,美观亮丽;四要标识清晰。设置得好,也可起到锦上添花的作用。

七、 配电柜,配电箱的处理


独立的配电柜、配电箱,成排配电柜的安装,除了按规范要求,垂直度,水平度,标高符合要求外,柜、箱内的工艺应作如下处理:

1)箱内电管应一管进入一孔排列整齐,用锁母固定,管口处理完善有护口;

2)箱内地线、零线应经母排联接,每个螺栓上不多于两根线,线路分色符合规范要求;

3)电缆要挂牌,标明从哪儿来,到哪儿去;

4)排线整齐,固定牢靠,工艺美观,且箱内干净无杂物;

5)有电器元件的箱门要接地,板面标识清楚,干净明亮,板面平整,油漆完整;

6)配电柜电缆引入处,应密封处理防火。


八、 管道、设备、油漆颜色与标识


在规范中,对各种管线都有油漆颜色的要求。如:消防喷淋管、红色,火灾报警管线,白色防火涂料,污水管黑色,给水管绿色等,在地下室,机房等管线集中的场所,怎样强化管线,而弱化支吊架,需前期进行深化设计。一些对颜色没有严格要求的管线,如何配置颜色,将对观感起到很大作用,色彩运用得好,就会使人有光彩夺目的感觉,而强化管线颜色,弱化支架的颜色,能突出管线的美.会收到良好的效果。再者,各类管线标识,文字与流向箭头,大小,颜色,在管道的位置,都将起到点缀作用。
共用管架标识、专业颜色标识清晰,颜色鲜艳 、标识醒目鲜艳;