本文我们将通过2个冷库项目案例,来分析冷库的节能和成本。
客户需求: 该冷库原采用氨制冷系统,最后采用 R507宽温区双级变频压缩节能技术+CO2 载冷的间接制冷系统。
库温需求: -20℃设备应用:冷藏库(R507/CO2载冷系统)
货物信息: 蔬菜、水果包装材料:纸箱、编织袋
冷库规模: 共有 1#~4 #库四间冷藏库 ,冷库尺寸见下表:
该冷库属于中大型冷库,采用LT-S-V系列160匹宽温区双级变频压缩机,冷库末端蒸发器采用的顶排管布局,采用 R507/CO2间接制冷系统。通过载冷剂与制冷机组的蒸发器换热,从而带走冷库内物品的热量。
环保效益: 现场使用 CO2低压循环桶 5.8m3,相比于 R507(GWP=3990),CO2减排3990 倍。
能效收益: 采用了宽温区双级变频压缩技术。载冷端使用 CO2作为载冷剂时,由于 CO2优良的性能,在作为载冷剂时,泵功率可节约 90%。
使用 R507宽温区双级压缩节能技术+CO2载冷的组合,在相较于各种 CO2 复叠技术能效皆有一定优势。
蒸发器形式采用顶排铝排管,管径为 25mm,采用双管制热气融霜设计。
使用二氧化碳作为载冷剂,由于二氧化碳热容量非常大、换热效率高,因此蒸发器的换热温差小,此设备运行两年多仍无需除霜。
项目电费详见下表:
改造前期的土建消防和规划报审以及库区结构加固,是本项目实施的重要保证。由于该工程原设计为干仓,按照冷库设计规范及现有消防设计规范的要求,需要重新划分防火区,并进行消防认证。该项目被划分为3个防火区,每个防火区采取了防火性能更强的设计措施,以保证本项目的顺利实施:同时,由于原有月台未封闭,为保证改造后冷库运营的质量,对改造部分的月台进行了封闭处理,并报规划部门重新审批,保证了冷库改造的合规性。
改造后的冷藏库共分为8间冷藏间和2个穿堂,其中3间变温库,4间低温库,1间中高温库(温区详见下表)。
综合分析,此项目为快递用物流周转库,皆为R507纯氟直膨系统,蒸发器采用冷风机,其中冷冻库采用了宽温区双级压缩技术,能效较常规单级压缩技术高约25%左右。据用户统计反馈,21年10、11月每平方每天耗电量约0.27元至0.3元,预测年平均每平方每天耗电量约0.4元左右。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.66 万条内容 · 876 人订阅
阅读下一篇
零基础精通水蓄冷与冰蓄冷系统设计在当今泛土木领域,技术迭代的速度如同飞驰的列车,一刻也不停歇。新标准不断出台,市场需求也在持续升级。曾经,传统的建筑设计方法或许能满足大多数项目的需求,但在如今这个追求高效、节能、环保的时代,过去的知识储备已经难以应对未来复杂多变的项目。 就拿建筑中的制冷系统来说,过去简单的制冷设备和设计理念,在面对大规模商业建筑、数据中心等对制冷要求极高的项目时,显得力不从心。传统制冷系统能耗高、效率低,不仅增加了运营成本,还不符合当下绿色建筑的发展趋势。这种技术代差就像一道难以跨越的鸿沟,让许多工程师陷入了“认知壁垒”的困境。