来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理
节点构造原理、说明
1. 避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线连接可靠
2. 避雷带应平正顺直,固定点支持件间距均匀、固定可靠,每个支持件应能承受大于 49N(5kg) 的垂直拉力
3. 避雷带使用直径为 10mm 的圆钢,安装高度 1 5 cm ,支架间距不大于 1 m ,转角处不大于 0.5m ,变形缝处设置补偿。
4. 避雷线弯曲要有弧度,尽可能的大弯曲半径
5. 避雷网支架下部做护口,防止渗水
6. 焊接质量满足验收规范要求,焊接处防腐满足要求
7.屋面 金属立柱与避雷带连接,当使用电线连接时应使用 BV-16MM 2 的 线缆, 且 连接两端需使用线鼻子。
质量控制关键点及说明
圆钢 搭接 焊接 长度 小于 6D
圆钢 搭接双面焊,搭接长度 6D
未预留 防雷下 引线
防雷 下 引线 标识明显
屋顶 爬梯与防雷网未跨接请及时跨接
屋面 的金属管道与防雷接地相连接
避雷带支架 采用 T 形 焊
避雷 带支架采用 支架 、卡子标准做法
圆钢避雷带支持件在转角处长度过大且未对称布置
避雷带安装高度 1 5 cm ,支架间距不大于 1 m ,转角处 0.5m
屋面避雷带跨越建筑物变形缝未设置补偿装置
屋面避雷带跨越建筑物变形缝设置补偿装置
高出屋面避雷带的风帽与避雷带进行跨接
屋面风帽接地
节点构造原理、说明
1. 当 利用结构钢筋做接地时 , 接地跨接钢筋应采用不小于 φ12的 圆钢;焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接 处 的 药皮 要敲 干净 ;
2.镀锌 扁铁与基础连接时可采用 φ12的 圆钢做过渡连接,圆钢焊接时不得小于圆钢直径的 6倍 ,圆钢与扁铁连接时不得小于扁钢宽度的 2倍; 焊接时需双面施 焊。
质量控制关键点及说明
圆钢 做跨接 /圆钢 与钢筋连接示例
圆钢与 扁铁连接示例
节点构造原理、说明
1. 一类防雷建筑 30 米 以上应 设置 均压环,二类防雷建筑 45 米 以上应设置均匀环,三类防雷建筑 60 米以上 应设置均压环。
2. 裸露室外的金属窗框可以用镀锌扁钢 25*4 或¢ 10 的镀锌圆钢与圈梁预埋件连接,圈梁预埋件可以在门窗的上方、下方或侧方三个位置进行预留连接件。
3. 裸露于室外的金属门框可用 100*30*3 的镀锌扁钢与¢ 10 的镀锌圆钢焊接后与门框固定。
质量控制关键点及说明
内窗套通过 软铜 线 进行接地跨接
栏杆 及百叶框 通过 软铜 线 进行接地跨接
节点构造原理、说明
每个单体 建筑均需设置不少于一个的接地测试点,做法如上图所示。
质量控制关键点及说明
防雷 测试 盒 无标识整体处理差 , 生锈
防雷测试 盒标识清晰 、 美观
设备 的机座 需 做 接地连接 。
所有进出 建筑单体的金属管道均需做等电位接地连接
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.72 万条内容 · 245 人订阅
阅读下一篇
什么是电气火灾监控系统?这篇讲透了!本文来源:消防产品技术 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除! - - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发