土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防喷淋系统全解:从组成到计量全面解析

消防喷淋系统全解:从组成到计量全面解析

发布于:2025-10-15 14:31:15 来自:给排水工程/建筑消防给水

来源:消防安全笔记

|

作者:王杰老师

[复制转发]


消防喷淋系统 是现代建筑中 最有效 最普遍 的自动灭火设施之一。它的核心理念是“与火共生”——在 火灾初期 ,当人员还在疏散时,系统就能自动启动,精准地控制和扑灭火灾,为生命和财产赢得宝贵时间。

一、系统的核心组成部分

一套完整的消防喷淋系统,可以看作一个高度协同的有机体,主要由以下几部分组成:

1. 水源与动力心脏:供水设施

消防水源 :系统的“ 血液 ”,通常来自市政供水管网或专用的 消防水池 ,必须确保在任何时候都有充足的 水量 水压

消防水泵 :系统的“ 心脏 ”。当管网水压不足时,它能自动启动,为系统提供强大的灭火动力。通常配备主泵和备用泵,确保万无一失。

高位消防水箱 :设置在建筑 高处 ,负责供应火灾初期的10分钟消防用水,并 保证系统管网始终充满水、保持一定压力

2. 神经与血管:管网系统

这是一个遍布建筑各个危险区域的管道网络,如同“血管”一样将水输送到每个角落。根据管道内平时是否有水,常见的主要分为湿式系统和干式系统。(暂不表述:雨淋系统、预作用系统)

湿式系统 管网 中平时充满 有压水 。这是最常用、最可靠的系统,适用于环境温度高于4℃且低于70℃的场所。其反应速度最快。

干式系统 管网 中平时充满 有压气体 (通常是空气或氮气),水则停留在报警阀之前。适用于寒冷地区或有冻裂风险的场所。当喷头开启排气后,水才注入管网,因此反应速度稍慢于湿式系统。

3. 感知与执行终端:喷淋头

这是系统的“ 末梢神经 ”和“ 执行手臂 ”,直接安装在 管网末端 。其核心是一个由 热敏感元件 (闭式系统通常是玻璃泡或易熔金属元件)控制的堵水装置。

工作原理 :当火灾发生,周围温度升高至预定值(如68℃、93℃等)时,玻璃泡内的液体会膨胀破裂,或易熔元件会熔化,从而释放开关,压力水便从喷头中喷洒出来,进行灭火。

4. 控制与报警中枢:报警控制阀组

这是系统的“ 大脑 ”,通常安装在建筑的主入口处。最经典的是湿式报警阀。

其工作流程是:当某个喷头动作喷水后,管网水流动,导致阀瓣前后产生压力差,阀门开启向管网供水。同时,一部分水会流向水力警铃,使其发出响亮的铃声,进行现场报警;另一部分水会推动压力开关,将信号传递到消防控制中心,启动水泵并发出声光警报。

5. 辅助与监测器官:其他组件

末端试水装置 :安装在 系统最不利点 (通常是管网最远端、压力最低处),用于 模拟喷头动作 ,测试系统的 启动性能 、报警功能和出水压力是否正常。

水流指示器 :安装在每一层的 水平干管 上,当该区域有喷头喷水时,水流会推动其发出电信号,在消防控制室 显示火灾发生的大致位置

信号阀 实时监控阀门的状态 ,确保在需要时阀门处于开启位置。

二、系统的设计与计量:科学的保护伞

消防喷淋系统的设计绝非随意布置,而是基于严谨的科学计算和规范标准,其核心目标是“滴水不漏”,确保任何着火点都能得到足够的水量覆盖。

核心计量概念 作用面积 喷水强度

喷水强度 :指单位时间、单位面积上所需喷洒的水量,单位是升/分钟·平方米。这是灭火效率的关键参数。不同火灾危险等级的场所(如轻危险级、中危险级、严重危险级)有不同的喷水强度要求。例如,普通的办公室(中危险I级)通常要求不低 于6升/分钟·平方米

作用面积 :指在一次火灾中,系统需要同时喷水保护的最大建筑面积。它不是一个房间的面积,而是一个假想的、可能同时起火的最大区域。根据规范,中危险级的作用面积通常为160平方米。

设计流程解析

1. 危险等级判定 :首先确定建筑或区域的用途,据此划分火灾危险等级(轻、中、严重)。

2. 确定设计参数 :根据危险等级,从国家规范中查得对应的喷水强度和作用面积。

3. 水力计算 :这是设计的核心。设计师需要确保在设定的作用面积内,所有同时开放的喷头(通常为作用面积除以一个喷头的保护面积得出),其总供水量和压力都能满足喷水强度的要求。这个计算会从系统最不利点的喷头开始,逐步向水泵方向推算,考虑管道的摩擦阻力损失,最终确定所需水泵的扬程和流量。

4. 喷头布置 :喷头的间距和位置有严格规定,确保其保护范围能相互重叠,不留死角。通常,一个标准喷头的保护面积在12到20平方米之间,间距根据房间布局和结构(如梁、柱)进行调整。

*以中危险级场所为例的简化计量思路:

设计师会想:规范要求我在一个160平方米的作用面积内,达到每平方米每分钟喷6升水的强度。那么,我每分钟总共需要960升水。同时,我要布置足够多的喷头,并选择合适的管径和水泵,确保当这160平方米内最不利的多个喷头同时打开时,系统能稳定地输出这每分钟960升的水量。

总结而言, 消防喷淋系统是一个集机械、电气、水力于一体的精密自动化系统。它的成功不在于其单个部件的强大,而在于所有组件协同工作的可靠性。从水源到喷头,从设计到计量,每一个环节都遵循着“自动响应、快速控制、保障生命”的最高安全准则,它是在火魔肆虐时,第一时间站出来的沉默卫士。