土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池容积的测量~有几家消防技术机构这样做?

消防水池容积的测量~有几家消防技术机构这样做?

发布于:2025-10-13 16:45:13 来自:给排水工程/建筑消防给水

来源:消防技术流

|

作者:消防Ai

[复制转发]

一、 测量目的

验证与存档 :验证消防水池的实际有效容积是否符合消防设计规范及原设计要求。

二、 准备工作

(一)人员与安全

  • 人员配置 :至少两人或以上协同作业,一人操作,一人监护/记录。所有人员需了解安全规程。

  • 安全培训 :进行简短的安全交底,明确危险源和应对措施。

  • 许可手续 :如需进入水池内部,必须办理  《有限空间作业许可证》

(二)工具与设备

  1. 测量工具

    • 激光测距仪 (首选,精度高):用于测量长、宽、水深。

    • 长卷尺 (30米或50米):作为辅助和校准。

    • 水位计/测深锤 :如果水面浑浊或激光测距仪无法使用,用于测量水深。

    • 标杆/标尺 :固定在池壁,用于观察水位变化(检漏时用)。

  2. 记录工具

    • 记录板、笔、预先设计好的记录表格

    • 照相机/智能手机 :用于拍摄关键部位(池底淤积、水位标尺、设备铭牌等)。

  3. 安全装备 进入池内或打开人孔时必备 ):

    • 通风设备 :强制鼓风机,用于向池内送入新鲜空气。

    • 气体检测仪 :检测氧气浓度(应在19.5%-23.5%)、有毒气体(如硫化氢、一氧化碳)、可燃气体。

    • 安全绳、全身式安全带

    • 对讲机 :保证内外通讯畅通。

    • 照明设备 :防爆手电筒或头灯。

    • 正压式空气呼吸器(SCBA) :应急备用。

  4. 其他工具

    • 水泵 :用于排空或控制池内水位。

    • 清洁工具 :如需要,清理池底淤泥和杂物。

三、 详细操作流程

第一步:现场勘查与安全确认

  1. 环境确认 :观察水池周围环境,确保工作区域整洁,无滑倒、坠落风险。

  2. 系统隔离

    • 关闭消防水池的 进水阀门 ,防止测量过程中水位上涨。

    • 如有必要,关闭与水池相连的 消防泵组 ,防止意外启动。

    • 在相关电闸和阀门上悬挂  “禁止合闸,有人工作”  的警示牌。

  3. 打开孔口 :打开水池的人孔、通风孔,让其自然通风至少15-30分钟。

第二步:有限空间进入准备(如需要进入)

  1. 气体检测 :使用气体检测仪从人孔口不同深度(上、中、下)进行检测,确认所有气体指标安全。

  2. 强制通风 :在检测合格后,持续使用鼓风机向池内送风,直至整个作业期间结束。

  3. 安全监护 :监护人员必须在人孔口全程监护,与池内人员保持定时通讯,并随时准备启动应急预案。

  4. 佩戴装备 :进入人员穿戴好安全带,系好安全绳,携带防爆照明和对讲机。

第三步:排空与清理(可选,但最准确)

  • 最佳方式 :如果条件允许,用水泵将池水 完全排空 。这能最准确地测量池体结构尺寸,并检查淤积情况。

  • 清理池底 :排空后,清除池底的淤泥、杂物。淤泥会占据大量容积,必须清除后才能测得真实容积。

第四步:几何测量法(排空后或无水时)

这是最精确的方法,适用于规则形状的水池。

  1. 长度与宽度测量

    • 使用激光测距仪或长卷尺,沿池壁顶部或内部进行测量。

    • 关键 :对于矩形水池,应在不同位置(如近端、中间、远端)至少测量3次长度和宽度,取平均值,以消除池体不规则的影响。

    • 记录 :详细记录所有测量值。 L1, L2, L3...   W1, W2, W3...

  2. 深度测量

    • 在池底划分网格(如每5米一个点)。

    • 使用测距仪或卷尺测量从池底到最高水位线(或池顶)的垂直高度。

    • 关键 :由于池底可能有坡度或不平,必须测量多个点的深度。

    • 记录 :记录每个测量点的深度值。 D1, D2, D3...

  3. 计算容积

    • 平均深度法 V = L × W × (所有测量点深度之和 / 测量点数量)

    • 分段计算法 :将水池按深度变化分成多个规则几何体(如长方体、棱台),分别计算后相加。

    • 规则矩形水池 容积 V = 平均长度 L × 平均宽度 W × 平均深度 D

    • 不规则池底 :使用 平均深度法 分段计算法

第五步:水位测量法(无法排空时)

当水池无法排空或需要在线验证时使用此方法。

  1. 测量现有水位

    • 使用测距仪从人孔口垂直射向水面,读取距离值A;再射向池底,读取距离值B。则水深  H = A - B

    • 或用测深锤缓慢放入水中,触底后读取绳索上的刻度。

  2. 测量池体尺寸 :同第四步,测量此时水面的长度和宽度(可通过人孔口用激光测距仪测量对侧池壁)。

  3. 计算当前水量 当前水量 = 水面平均长度 × 水面平均宽度 × 当前水深 H

  4. 注水/排水验证法(推荐用于精确校准)

    • 记录初始水位高度  H1

    • 向池内注入已知体积的水(例如,通过一个已校准的水表,或使用一个已知容积的容器,如  10m3 )。

    • 待水位稳定后,测量新的水位高度  H2

    • 计算水位升高单位高度所代表的容积: 单位高度容积 = 注入水的体积 / (H2 - H1)

    • 则总有效容积  V = 单位高度容积 × (设计最高水位 - 池底高度)

第六步:数据记录与复核

  1. 现场草图 :绘制水池的平面图和剖面图,在图上标注所有测量点及其尺寸。

  2. 填写表格 :将所有数据填入预先设计好的表格,确保清晰、无遗漏。

  3. 拍照存档 :拍摄测量过程、关键尺寸、池体内部状况(淤积、裂缝等)、水位标尺等照片。

  4. 交叉复核 :由另一人独立复核所有记录数据,确保无误。

四、 容积计算与报告出具

  1. 计算 :根据测量数据,选择正确的公式计算总容积。

  2. 对比分析 :将计算结果与 设计容积 规范要求容积 进行对比。

  3. 出具报告

    • 结论:实际容积是否满足要求。

    • 问题:如发现淤积、容积不足、渗漏等问题。

    • 建议:提出清淤、维修或整改的建议。

    • 报告标题 :消防水池容积测量报告

    • 基本信息 :水池位置、编号、测量日期、测量人员。

    • 测量方法 :详细说明所使用的测量方法及工具。

    • 原始数据 :附上所有测量记录、现场草图、照片。

    • 计算结果 :明确列出计算过程和最终的有效容积。

    • 结论与建议

五、 重要安全注意事项

  • 严禁单人作业 !必须有一名合格的监护人员在外部持续监控。

  • 未经气体检测和通风,严禁进入 !消防水池是典型的有限空间,存在缺氧、中毒和窒息风险。

  • 防止滑倒,池底和池壁通常很湿滑。

  • 使用电动工具(如水泵、鼓风机)时,确保电缆完好,并配备漏电保护器。

  • 测量完成后,确保所有盖板、人孔盖恢复原位并紧固。

六、 专业建议

  • 对于重要的年度检测或验收,建议聘请有资质的消防技术服务机构进行。

  • 考虑在水池内壁永久性地刻画或安装 水位标尺 ,便于日常快速检查。

  • 将本次测量报告与水池的竣工图纸、历次检测报告一并归档,建立完整的档案。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 735 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷库自动灭火系统采用哪一种?

冷库自动灭火系统的选择取决于多种因素,包括冷库的规模、用途、特殊需求和预算等。下面介绍几种常见的冷库自动灭火系统供您参考。 1.七氟丙烷灭火系统 也称为HFC-227ea灭火系统,七氟丙烷是一种无色、无臭、无电导的灭火剂,可快速熄灭火源并减少二氧化碳排放。它在柑桔冷库等冷藏空间中应用较广泛,因其对设备和货物的腐蚀性较小。

回帖成功

经验值 +10