水冷冷水机组空调,是通过冷却水塔与冷却水泵协同作业,对水进行降温处理,进而使水冷机组中冷凝器内的制冷剂温度降低。降温后的制冷剂流入蒸发器,与循环水进行热交换,实现对水的降温。降温后的水被输送至室内末端设备(如风机盘管),与室内空气进行热交换,从而达成调节室内温度的目的。


         



一、水冷冷水机组主要设备

1. 螺杆式机组

螺杆式冷水机组是以各类螺杆压缩机为核心主机的制冷设备。它属于组装式制冷装置,由螺杆式制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀、油分离器,以及自控元件和仪表等部件共同构成。各部件协同工作,实现高效的制冷功能。


         


2. 冷却塔

冷却塔是一种通过水与空气的接触,利用蒸发作用来散去工业生产或制冷空调系统中产生废热的关键设备。它在维持系统稳定运行、保障设备正常工作温度方面发挥着重要作用。


         


3. 冷冻水泵

冷冻水泵通常连接在风冷机组的末端,主要作用是对用于为风冷机组降温的冷冻水进行加压,并将其输送到冷冻水管路中,确保冷冻水能够顺畅地在系统中循环,满足制冷需求。


4. 冷却水泵

冷却水泵是冷却水环路中的动力装置,它驱动水在环路中循环流动。通过持续循环,冷却水能够在冷却塔中不断带走热量,从而降低冷凝温度,保证制冷系统的正常运行。


         


5. 补水泵

补水泵具有补水和定压的双重作用。其中,定压功能至关重要,它能够使系统压力保持稳定,避免因压力波动对系统造成损害,确保整个水循环系统的可靠运行。


6. 水过滤器

水过滤器一般安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其他设备的进口端。其主要功能是清除介质中的杂质,防止这些杂质进入阀门及设备内部,从而保护阀门及设备的正常使用,延长设备使用寿命。


         


7. 膨胀水箱

膨胀水箱是水循环中央空调系统中不可或缺的重要部件之一。它的主要作用是平衡水循环管路中的水量和压力,确保系统在不同工况下都能稳定运行,避免因水量或压力变化导致的系统故障。


         


8. 末端装置(空气处理机组、风机盘管等)

末端设备通常配备有风机、表冷器和风盘等组件。风机负责循环室内空气,使空气与表冷器(内含冷冻水)进行热交换,从而降低空气温度。同时,表冷器中的水吸收热量后温度升高,完成制冷过程。这一系列操作实现了室内空气的有效调节。


         


             


二、水冷冷水机主机的选择

1. 选择主机

在选择制冷主机时,首先需根据建筑的空调面积和房间功能进行空调冷负荷计算,进而统计出建筑空调的总冷负荷。对于大部分建筑而言,还需考虑房间的同时使用率,一般建筑的同时使用率在 70% - 80%之间,特殊情况则需根据建筑的实际功能和使用情况来确定。制冷机的冷负荷为建筑空调总冷负荷与同时使用率的乘积,依据计算得出的制冷机冷负荷,即可选择合适的制冷主机。此外,还可参考建筑物冷负荷估算指标进行初步判断。


2. 选择水泵

冷却水流量:冷却水流量一般可按照产品样本提供的数值进行选取。 冷冻水流量:对于未考虑同时使用率而选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用冷冻水流量,也可依据相应公式进行计算。若考虑了同时使用率,则建议使用特定公式进行计算,公式中的 Q 为建筑未考虑同时使用率情况下的总冷负荷。

         


水泵并联注意事项

水泵并联运行时,流量会出现衰减现象;当并联台数超过 3 台时,衰减情况尤为明显。因此,在选用多台水泵时,必须考虑流量的衰减问题,并预留一定的余量。同时,空调系统中水泵并联不宜超过 3 台,在选择制冷主机时也应遵循这一原则。一般情况下,冷冻水泵和冷却水泵的台数应与制冷主机一一对应,并额外考虑一台备用泵。补水泵则一般按照一用一备的原则进行选取。


         


3. 选择冷却塔

冷却塔的台数应与制冷主机的数量一一对应,通常无需考虑备用。冷却塔的水流量计算公式为:冷却塔的水流量 = 冷却水系统水量×1.2。


举例说明:假设空调系统冷却水量为 160m3/h,那么冷却塔的冷却水量 = 160 × 1.2 = 192 m3/h。根据就近原则,可选择冷却塔参数表中冷却水量为 200m3/h 的冷却塔。


此外,空调水系统中使用的电子水处理仪和水过滤器,一般都根据设备所在管段的管径进行选择。由于冷却水系统属于开式系统,必须使用电子水处理仪;而冷冻水系统属于闭式系统,对电子水处理仪的要求相对较低,可在冷冻水系统管路中或膨胀水箱进水管路中安装。


         


4. 膨胀水箱的选择

膨胀水箱一般按照冷冻水系统管路总水容量的 2% - 3%进行选择。通常情况下,一万平方米左右建筑空调水系统膨胀水箱的容积为 2 - 4 立方米。


         

5. 风机盘管的选择

风机盘管有两个主要参数:制冷(热)量和送风量。根据这两个参数,风机盘管的选择有以下两种方法:


根据房间循环风量选择

房间的循环风量可通过房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积计算得出。利用计算得到的循环风量对应风机盘管的高速风量,即可确定风机盘管的型号。


         


根据房间所需的冷负荷选择

根据单位面积负荷和房间面积,可计算出房间所需的冷负荷值。利用房间冷负荷对应风机盘管在高速风量时的制冷量,即可确定风机盘管的型号。


确定型号后,还需进一步确定风机盘管的安装方式(明装或暗装)、送回风方式(底送底回、侧送底回等)以及水管连接位置(左或右)等条件。


6. 空气处理机的选择

空气处理机组主要用于处理室内空气和提供新风,一般具有空调工况和新风工况两种工作状态。空气处理机组的选择主要由三个主要参数决定:风量、表冷器排管数和机外余压。


         


具体选择方法如下: 首先根据系统所需的风量确定空气处理机组的型号,然后根据需要提供的冷量来决定其排管数,最后根据系统所需的余压要求确定余压参数。通过这三个步骤,即可选择出符合系统需求的空气处理机组。


             