土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组进水有什么危害?怎么处理?

冷水机组进水有什么危害?怎么处理?

发布于:2025-10-13 16:52:13 来自:暖通空调/制冷技术

来源:制冷世界

|

作者:小冷

[复制转发]


螺杆冷水机组蒸发器铜管泄露进水,是一个颇为严重的问题,会引发多方面危害,影响机组的正常运行、降低制冷效率、缩短使用寿命,甚至可能造成设备损坏并带来安全风险。



1、进水主要危害

制冷剂污染主要表现为水分侵入引发的系统劣化: 铜管泄漏导致冷却水混入制冷剂后

① 与氟利昂反应生成盐酸等强酸,腐蚀铜管、压缩机阀片等金属部件;

② 蒸发器低温区形成冰堵,阻碍制冷剂循环并降低30%以上换热效率;

③ 润滑油乳化导致压缩机磨损加剧,酸性物质进一步破坏电机绝缘层。系统出现异常噪音或能效骤降时,需立即检测水分含量(建议≤0.0025%)并更换干燥过滤器。


             


2、冷水机组故障过程

某商业综合体空调运维团队接调度指令需紧急关闭某区域冷水机组。技术人员到场后检测到系统报"蒸发压力过低"故障代码,执行标准停机程序后撤离现场。因当晚该区域需配合电力检修强制断电,设备未能进行深度故障排查即终止运行。


次晨重启前,技术人员执行常规开机前检查,但因机组控制盘经历断电复位,历史故障记录被清除且系统参数重置,误判设备状态正常。启动瞬间机组触发"压缩机低电流保护"停机,该现象与蒸发系统潜在缺陷存在直接关联——前夜蒸发压力异常可能导致压缩机运行工况异常,断电后系统重置掩盖了原始故障特征,造成二次启机时保护逻辑误触发。


         


             


3、冷水机组进水原因分析

经过对现场的检查和故障分析,初步判断故障原因有以下几个方面:


A、蒸发器内铜管可能存在质量问题此冷水机组已经使用了6年以上,而且其他同类型机组也发生过类似故障。虽然未对破裂铜管进行检测,不能完全判定是铜管质量问题引起,但不排除此原因。


B、铜管破裂的直接原因及相关因素对冷机铜管查漏后分析,造成铜管破裂的直接原因是铜管内过冷造成冷冻水结冰,进而导致铜管破裂。现场检查发现,水流开关不灵敏,故障发生时未动作。


分析导致此问题的原因有以下几个方面:

原因1:冷冻水泵过热保护停泵,导致冷冻水停止循环,而水流开关失灵,蒸发器内没有冰点保护,冷机继续运行,导致过冷结冰直至铜管破裂泄露。


原因2:冷冻水管上电动阀门突然关闭,导致铜管内冷冻水停止循环,而水流开关失灵,蒸发器内没有冰点保护,冷机继续运行,导致过冷结冰直至铜管破裂泄露。但在事后的检查中发现阀门正常,记录中未出现关闭记录,故排除此原因。


             


【免责声明】:本文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.66 万条内容 · 876 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

3年内设计师福音!高效制冷机房设计教学来袭

你是一名空调设计师吗?是不是经常在设计制冷机房的时候感到头疼,明明设计方案看着没问题,可实际施工和运行就是状况百出。又或者你是刚入行没几年,面对复杂的制冷机房设计,感觉自己基础不扎实,技能也有待提升。别担心,今天我就给你介绍一门能解决这些问题的课程——《高效制冷机房设计教学》。 我自己就有过类似的经历。刚做设计师那会,我负责一个小型商业建筑的制冷机房设计。我按照常规的思路进行设计,自以为考虑得很周全了。可到了施工阶段,问题就一个接一个地冒出来。设备选型不合适,导致机房空间不够用;水压计算不准确,系统运行时噪音大,还经常出现故障。那时候我就特别希望能有一门课程,系统地教我如何进行高效制冷机房设计。