土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 机电工程五大分项质量控制措施、图示说明

机电工程五大分项质量控制措施、图示说明

发布于:2025-10-11 16:45:11 来自:电气工程/电气工程施工

来源:机电天下

[复制转发]


来源:机电天下公众号(id:mepbbs) 


 

1、机电预留预埋质量控制

预留洞口及套管埋:设认真查阅相关专业图纸,逐个核实水平、标高相对位置,洞口尺寸;洞口模板支设牢固,打混凝土时专人看护,防止浇注混凝土时移位,预留洞口应光滑完整无破损。  


 

2、预埋电气管路质量控制措施

1 灯位盒要紧贴模板,并固定结实,防止浇注混凝土时移位。  

2  镀锌钢管管路连接必须采用通丝管箍,关口在管箍中间对正,外露2-3扣,并用接地卡子将 BVR4 平方毫米的地线涮锡进行连接。  

3  进入电盒的电管必须用管堵封严,管与电盒应用锁母固定牢固,并使丝扣外露2-3扣。  

4  线管要与钢筋绑扎固定,间距不大于1.5米,禁止将线管与钢筋焊接固定。用袋装锯末及胶布封堵严密。  

5  防雷接地:独立引下线确保焊接质量,焊接完成后检查有无虚焊现象,焊接处要刷沥青。为使防雷引下线及均压环成为电气通路,在遇到箍筋时,要用圆钢做跨接。钢筋焊接应饱满、无夹渣、咬肉(边)、焊瘤、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮应敲净;钢管焊缝不得有裂纹,未熔合、气孔、夹渣、飞溅存在,焊缝也不允许咬边,焊缝表面也不得低于管道表面等。  

①线槽安装前应对水、电、风施工图进行读图和叠图,并出具水、电、风施工定位固化图;  

②线槽固定点或支架间距应均匀;  

③线槽安装应使用成品配件;  

④线槽不允许用切割机开孔;  

⑤线槽内布线截面积应     40%;  

⑥消防电源线、信号线以及弱电系统光钎、视频线、电视电话线等不应同槽敷设。  


 

3、管道安装质量控制措施

1  套管类型根据使用部位进行明确;出外墙防水套管、水池防水套管、出屋面防水套管安装部位,立管管道完成后再固定套管。  

2  核查铜管、钢管、衬塑钢管、PVC-U 给水管道、PVC-U 给水管道、W型排水铸铁管球墨铸铁管深化设计位置及交叉位置设置合理方式;各类型给水管道安装需严控位置、标高、坡度正确;确保连接质量、管道坡度;消除管道交叉和矛盾,减少对其他机电管线的影响。  


 

4、支吊架及水箱水泵安装质量控制措施

1 认真核对结构图,准确放线;根据技术要求预埋,保证锚固长度。  

2  支吊架主要是控制支吊架的选型、设置点及固定安装方法。支吊架需验算形成荷载计算报告,节点大样图需经审批通过后投入使用,另外,对设置点现场检查,形成报告。  

3  水箱、水泵安装需基础检查报告、设备接管大样图及审批报告,结合设备厂家安装建议后进行深化设计。  

4  支架安装须按规范控制支架间距,公区排管须在转弯位置设置固定支架;  

5 墙体开槽必须先划线定位,再据线机械开槽。  


 

5、暖通工程质量保证措施

给水管道安装  

(1)室内给水管必须采用与管材相适应的管件,镀锌钢管必须使  

用热镀锌管件,镀锌管材损坏镀锌处应防腐良好。DN>100mm 管径使用焊接时必须二次镀锌,以防止水质污染。生活给水系统的管材及设备(如箱、罐及附属设备所涉及的材料)必须达到饮用水卫生标准。  

(2)给水管道的法兰、活接、卡箍等活接头不得埋地和入墙设置,必须设置在便于检查维修位置。  

(3)给水系统安装完毕后必须进行冲洗试验,不得利用试压水的作为管道冲洗,饮用水管道冲洗后消毒由卫生检疫部门检查水质符合饮用水卫生标准。  

(4)水表应安装在便于观测、检修的位置,水表底部应单独设置支撑,表前与阀门应有水表接口直径 8 倍的直线管段。  

管道连接  

(1)各类接口应平整、严密、无渗漏。  

(2)焊接:不同材质的管道不能焊接,焊条必须根据材质选用;管材厚度大于 4mm 以上不得气焊,应使用电焊,必须按工艺要求进行铲坡口焊接才能保证焊缝厚度,达到严密性。  

(3)丝接:螺纹应规整,不得出现断丝和缺丝,螺纹加工的扣数和螺纹加工锥度必须符合工艺标准,螺纹安装后应外露 2~3 扣且无外露填料并做好防腐处理。橡胶圈接口:橡胶圈应使用合格的硅橡胶圈,外观应粗细均匀、无气泡、重皮、承插口间隙不小于 3mm,间隙准确,接口平直,无扭曲,接口最大的偏转角不超过 2。  

(4)管道和设备的安装应位置正确:排列合理整齐,坡度位置应符合有关规范规定。  

(5)设备安装位置应符合规范及设计要求外,应按本身设备安装说明书的要求及土建图纸的轴线、标高位置的变更及使用维修的需要给以调整和解决。  

(6)压力管道的坡度、坡向应符合下列规定:气、水同向流动的热水、采暖管道坡度应为 3%,不得小于 2%。气、水逆向流动的热水采暖管道坡度不小于 5%。  

支吊架安装  

(1)管道及设备的支、吊、托架对管道及设备、固定、承重运行安全至关重要,主要管道及设备的承重支架施工必须要有设计依据,必须由设计人确定或签认。并应符合规范的原则要求。  

(2)管道支、吊架要按设计要求的坡向和坡度敷设,先确定水平管道二端的标高,中间支、吊架的高度由二点拉直线的方法确定,支架间距应符合规范要求外,还应注意不应在管道接口处设立支架,不应在有管道伸缩位置范围内加设支架。不允许管道支架破坏设备的减震性能。  

试压  

各类承压管道和设备其系统和设备组合安装后在保温和隐蔽之前为了保证系统的严密性和承压能力必须严格进行压力试验。带有伸缩性质的热水、暖气等管道在建筑物内穿越楼板、墙体或穿越房间地面均应加设套管,穿越卫生间、厨房间、浴室等带有地面排水性质的房间应设防水套管。  

排水管道安装  

非承压管道和设备应做灌水试验。排水管道不得穿越沉降缝、伸缩缝和烟道、风道。污水管不得穿越卧室及卫生要求较高房间,雨水管道不得与污水管道相连。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气工程施工

返回版块

8.91 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

kVA≠kW,90%的人都搞混的电功率概念

 “有一台1000kVA的老式变压器,现有负荷约200kW,如果要增加约600kW的新负载,这台变压器能否承受?”  

回帖成功

经验值 +10