 “有一台1000kVA的老式变压器,现有负荷约200kW,如果要增加约600kW的新负载,这台变压器能否承受?”  


 

 问题当中出现了    kVA和kW    两种单位,想要回答这个问题,那么就必须明白这两个单位之间的关系与区别。  

 
 

图片      


图片              
  kVA                   

                  

 是千伏安    。百度百科的定义是:“指电力设备(如变压器、电机等)容量的一种单位。在交流电路中,电压(千伏)/电流(安)=容量(千伏安) 。变压器的容量大小就是用千伏安来表示的。”  


            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            


图片              
 kW                   

                  

 是千瓦    。百科的定义是:“千瓦(kilowatt)是功率单位,等于1000瓦特。千瓦通常被用来表达发电机、发动机、电机、工具、机器、电热器等的功率。它也是表达广播和电视发射塔的电磁功率的常用单位。”  


            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 当然,百科上的定义只是基本的。  


 

 我们还需要知道:kVA(千伏安)是视在功率的单位,kW(千瓦)则是有功功率的单位。除了视在功率和有功功率以外,还有无功功率,无功功率的单位是kvar(千乏)。  

 
 

图片      

 
 

 那么,这里面提到的三种功率:    视在功率、有功功率、无功功率,    它们之间有什么区别呢?  


 

 1、视在功率是指电源提供的总功率;  


 

 2、有功功率是指用电器实际消耗的功率,即电能转换为其他形式能量。比如生活当中大家所交的电费,交的就是有功电量;  


 

 3、无功功率是指某些设备并没有真正消耗电,它只是暂时把电存起来的那部分功率。比如某个用电设备里面有电容/线圈,那这个设备在工作的时候,电容/线圈就会一直处于充电放电状态。因为电容/线圈一直充电放电,并没有真正消耗电,所以把这一部分功率叫无功功率。  

 
 

 一个电源能提供多少有功功率呢?这还需要引入一个概念:    功率因数。  


 

 功率因数,是指有功功率(P)和视在功率(S)的比值,一般用cosφ表示。  


 

 我们来举例说明,一个1000kVA的变压器,当功率因数cosφ=0.6时,可以输出600kW的有功功率;当功率因数cosφ=0.9时,它可以输出900kW的有功功率。  


 

 按照1度电1块钱来计算,在功率因数0.6时,该变压器可以产生600块/小时的经济效益;当功率因数达到0.9时,该变压器却可以产生900块/小时的经济效益。其实提高功率因数的作用远不止这么简单,还有很多,这里就不多说了。  


 

图片      

 变压器(图片来源:网络)  


 了解过上文的相关知识以后,再来看看文章篇头的问题就比较简单了。  


 

 我们要知道,变压器的容量单位是kVA(千伏安),而用电设备的功率单位是kW(千瓦),两者的区别是计算设备功率kW的时候是需要乘功率因数的,就是说:    1000kVA容量的变压器,只有在功率因数为1的情况下,才会能满载输出1000kW的功率,但是在实际应用中基本不可能。  
 


 

 比如在设计时,按照90%的符合率计算就比较经济合理。这也是电力公司的要求,电力公司要求功率因数必须在0.9以上,否则会有处罚;但也不能超过1,要不然系统电压会升高,影响系统的正常运行。  

 
 

 图片  


 

 题目中说,1000kVA的变压器原来给200kW的用电设备供电,现在又加了600kW的用电设备,总共用电设备的有功功率达到了800kW,依然没有超过计算值。  


 

 所以,1000kVA的变压器原来给200kW的用电设备供电,现在又加了600kW的用电设备,只要我们能把功率因数提高到需要的数值,变压器完全能够长期安全运行。