本文来源:消防审验小百科 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!
- - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
在装饰装修工程中,建筑的用途、场所、部位不同,装修材料所造成的火灾危险性不同,对装修材料的燃烧性能要求也不同。消防验收过程中装修材料燃烧性能问题也是最常见的问题,而且装修材料燃烧性能不满足规范要求整改起来往往“伤筋动骨”。
一、装修材料燃烧性能等级划分。 装修材料按其燃烧性能划分为四级: 不燃、难燃、可燃、易燃 。
1.装修材料未按要求进行取样送检。 见证取样 是指在 建设单位或监理单位人员的见证下 ,由施工单位人员在现场取样,并共同送至具备相应资质的检测单位进行检测,见证人员和取样人员对试样的代表性和真实性负责。根据 《建筑内部装修防火施工及验收规范》要求,下列材料应进行见证取样检验: B1 、B2级 纺织织 物 ; B1 级木质材料 ; B1 、B2级高分子合成材料 ; B1、B2 级复合材 料 ; B1、B2级的其他材料(防火封堵材料和涉及电气设备、灯具、防火门窗、钢结构装修的材料) 。装饰装修工程项目应按规范要求提前见证取样送检,正常送检时间较长,消防验收提出时再送检往往来不及。
2.室内装修材料燃烧性能不符合设计图纸或规范要求。 装饰装修施工时应注意图纸材料选型及燃烧性能,下单时要求厂家提供燃烧性能检验报告,避免装修材料燃烧性能与设计不符。装修材料燃烧性能不符合设计或规范要求,返工整改有时难度极大, 设计单位中应列表说明各部位装修材料的燃烧性能要求 , 施工、检测单位严格按照图纸进行施工 ,确保材料燃烧性能满足规范要求。
3.装饰装修项目中组合装饰材料燃烧性能等级认定错误。 根据《建筑内部装修设计防火规范》第3.0.7条“当使用 多层装修材 料时,各层装修材料的燃烧性能等级均应符合本规范的规定。 复合型装修材料的燃烧性能等级应进行整体检测确定 。”, 多层装修的含义 是指由于设计师的构思,采用生产来源不同的几层装修材料,其品种各不相同,但同时装修同一个部位时的情况。 当使用不同装修材料分几层装修同一部位时,各层的装修材料只有贴在等于或高于其耐燃等级的材料上,这些装修材料燃烧性能等级的确认才是有效的。否则,组合装饰材料燃烧性能等级认定应提供有效的 整体检测报告 。
1.顶棚、墙面、地面(即天地墙)装修材料燃烧性能均应为A级的场所。 (根据《建筑防火通用规范》 第6.5.3条 :“下列部位 的顶棚、墙面和地面内部装修材料的燃烧性能均应为A级 :① 避难走道、避难层、避难间;②疏散楼梯间及其前室;③消防电梯前室或合用前室。”、 第6.5.4条: “下列设备用房的顶棚、墙面和地面内部装修材料的燃烧性能均应为A级 : ① 消防水泵房、机械加压送风机房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间等消防设备间;②配电室、油浸变压器室、发电机房、储油间;③通风和空气调节机房;④锅炉房。”)
2.电梯轿厢内部装修材料的燃烧性能不符合规范要求。 (根据《建筑防火通用规范》第2.2.10条“ 消防 电梯轿厢内部装修材料的燃烧性能应为 A 级 ”)
3.无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级(除A级外)未按要求提高一级。 (根据《建筑内部装修设计防火规范》第4.0.8条:无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外,应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表 6.0.5规定的基础上提高一级。)
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发