土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地节点及工艺工法 施工要点 质量控制关键点及说明

防雷接地节点及工艺工法 施工要点 质量控制关键点及说明

发布于:2025-10-11 16:35:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

节点构造原理、说明

1. 避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线连接可靠  

2. 避雷带应平正顺直,固定点支持件间距均匀、固定可靠,每个支持件应能承受大于 49N(5kg) 的垂直拉力    

3. 避雷带使用直径为 10mm 的圆钢,安装高度 1 5 cm  ,支架间距不大于 1 m ,转角处不大于 0.5m ,变形缝处设置补偿。  

4. 避雷线弯曲要有弧度,尽可能的大弯曲半径  

5. 避雷网支架下部做护口,防止渗水  

6. 焊接质量满足验收规范要求,焊接处防腐满足要求  

7.屋面 金属立柱与避雷带连接,当使用电线连接时应使用 BV-16MM 2 线缆, 连接两端需使用线鼻子。


质量控制关键点及说明


图片

圆钢 搭接 焊接 长度 小于 6D

图片

圆钢 搭接双面焊,搭接长度 6D

图片

未预留 防雷下 引线

图片

防雷 引线 标识明显

图片

屋顶 爬梯与防雷网未跨接请及时跨接

图片

屋面 的金属管道与防雷接地相连接

图片

避雷带支架 采用 T

图片

避雷 带支架采用 支架 、卡子标准做法

图片

圆钢避雷带支持件在转角处长度过大且未对称布置

图片

避雷带安装高度 1 5 cm ,支架间距不大于 1 m ,转角处 0.5m

图片

屋面避雷带跨越建筑物变形缝未设置补偿装置

图片

屋面避雷带跨越建筑物变形缝设置补偿装置

图片

高出屋面避雷带的风帽与避雷带进行跨接

图片

屋面风帽接地

节点构造原理、说明

图片

1. 利用结构钢筋做接地时 接地跨接钢筋应采用不小于 φ12的 圆钢;焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接 药皮 要敲 干净

2.镀锌 扁铁与基础连接时可采用 φ12的 圆钢做过渡连接,圆钢焊接时不得小于圆钢直径的 6倍 ,圆钢与扁铁连接时不得小于扁钢宽度的 2倍; 焊接时需双面施 焊。

质量控制关键点及说明

图片

圆钢 做跨接 /圆钢 与钢筋连接示例

图片

圆钢与 扁铁连接示例


节点构造原理、说明

图片

1. 一类防雷建筑 30 以上应 设置 均压环,二类防雷建筑 45 以上应设置均匀环,三类防雷建筑 60 米以上 应设置均压环。  

2. 裸露室外的金属窗框可以用镀锌扁钢 25*4 或¢ 10 的镀锌圆钢与圈梁预埋件连接,圈梁预埋件可以在门窗的上方、下方或侧方三个位置进行预留连接件。  

3. 裸露于室外的金属门框可用 100*30*3 的镀锌扁钢与¢ 10 的镀锌圆钢焊接后与门框固定。


质量控制关键点及说明

图片

内窗套通过 软铜 线 进行接地跨接

图片

栏杆 及百叶框 通过 软铜 线 进行接地跨接

  

节点构造原理、说明

图片

每个单体 建筑均需设置不少于一个的接地测试点,做法如上图所示。


质量控制关键点及说明

图片

防雷 测试 无标识整体处理差 生锈

图片

防雷测试 盒标识清晰 美观

图片

设备的机座 接地连接

图片

所有进出建筑单体的金属管道均需做等电位接地连接

如有侵 权,请联系删除