土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一次消谐装置全绝缘和半绝缘该怎么选择?

一次消谐装置全绝缘和半绝缘该怎么选择?

发布于:2025-09-23 13:56:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

一次消谐装置的全绝缘和半绝缘类型在结构、应用场景及安装方式上存在显著差异,具体区别如下:

1. ?结构差异?

?全绝缘型?:一次绕组中性点与接地网之间采用全绝缘设计,外观上表现为两个独立端子?

?半绝缘型?:一次高压端为独立端子,中性点(N端)通常与二次绕组共处接线盒内,运行时需直接接地?

2. ?承受电压能力?

?全绝缘型?:可长期承受相间电压(如系统单相接地时仍保持额定电压)?

?半绝缘型?:仅能承受相间电压的短期冲击(如单相接地时运行不超过2小时),长期运行易击穿?

3. ?应用场景?

?全绝缘型?:适用于对地电容较大、过电压风险高的系统,需配合多种消谐措施(如中性点串联电阻)?

?半绝缘型?:多用于对地电容较小、过电压风险较低的系统,通常通过二次侧加装消谐器或并联电阻抗谐振?

4. ?安装与接地要求?

?全绝缘型?:消谐器下端通过手车接地系统可靠接地(接地线截面积≥4mm?),N端需从二次接线盒引出专用屏蔽接地线?

?半绝缘型?:中性点必须直接接地,且需定期检查接地状态?


这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.93 万条内容 · 384 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地电阻柜的类型与应用

接地电阻柜是电力系统中用于限制接地故障电流、抑制过电压的关键设备,其类型根据应用场景、电压等级及功能需求可分为以下几类: 一、按电压等级分类 ?低压接地电阻柜? ?电压范围?:0.22kV~0.66kV,适用于发电厂主厂房低压系统、煤矿井下电网等场景?。 ?功能特点?:通过限制故障电流避免设备烧毁,提升供电连续性,符合《煤矿用电安全规程》要求?。 ?结构设计?:紧凑型柜体,内部采用不锈钢或镍铬合金电阻片(如Cr20Ni80),阻值1~2000Ω?。

回帖成功

经验值 +10