一次消谐装置的全绝缘和半绝缘类型在结构、应用场景及安装方式上存在显著差异,具体区别如下:
1. ?结构差异?
?全绝缘型?:一次绕组中性点与接地网之间采用全绝缘设计,外观上表现为两个独立端子?。
?半绝缘型?:一次高压端为独立端子,中性点(N端)通常与二次绕组共处接线盒内,运行时需直接接地?。
2. ?承受电压能力?
?全绝缘型?:可长期承受相间电压(如系统单相接地时仍保持额定电压)?。
?半绝缘型?:仅能承受相间电压的短期冲击(如单相接地时运行不超过2小时),长期运行易击穿?。
3. ?应用场景?
?全绝缘型?:适用于对地电容较大、过电压风险高的系统,需配合多种消谐措施(如中性点串联电阻)?。
?半绝缘型?:多用于对地电容较小、过电压风险较低的系统,通常通过二次侧加装消谐器或并联电阻抗谐振?。
4. ?安装与接地要求?
?全绝缘型?:消谐器下端通过手车接地系统可靠接地(接地线截面积≥4mm?),N端需从二次接线盒引出专用屏蔽接地线?。
?半绝缘型?:中性点必须直接接地,且需定期检查接地状态?。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 384 人订阅
阅读下一篇
接地电阻柜的类型与应用接地电阻柜是电力系统中用于限制接地故障电流、抑制过电压的关键设备,其类型根据应用场景、电压等级及功能需求可分为以下几类: 一、按电压等级分类 ?低压接地电阻柜? ?电压范围?:0.22kV~0.66kV,适用于发电厂主厂房低压系统、煤矿井下电网等场景?。 ?功能特点?:通过限制故障电流避免设备烧毁,提升供电连续性,符合《煤矿用电安全规程》要求?。 ?结构设计?:紧凑型柜体,内部采用不锈钢或镍铬合金电阻片(如Cr20Ni80),阻值1~2000Ω?。