在施工现场,混凝土浇筑看似粗活,实则是技术细活。某大型桥梁项目曾因分层厚度超标和振捣漏点,导致 30%的梁体出现蜂窝麻面 ,不得不花费巨额成本进行修补,工期延误两个月之多。
在现浇连续梁施工中,混凝土浇筑的质量直接关系到整体结构的安全性和耐久性。许多施工队伍忽略了分层厚度和振捣操作的关键细节,引发了一系列质量问题,其中蜂窝麻面最为常见。
本文将深入剖析这些质量通病的成因,并提供 具体可行的解决方案和实操要点 ,帮助现场技术人员把控施工品质。
混凝土浇筑过程中, 分层厚度超过50cm 和 振捣漏点 是引发蜂窝麻面的两大主因。当一次浇筑厚度过大时,振捣器无法有效作用到混凝土下层,底部气泡难以排出,石子与砂浆分离,形成内部空隙。
同时,漏振或振捣不均匀会使混凝土密实度不足,拆模后出现蜂窝状孔洞甚至露筋现象。根据规范要求,采用插入式振捣器时,浇筑层厚度应为振捣器作用部分长度的1.25倍(Φ50振捣棒约为45-50cm),但实际施工中往往超厚浇筑 。
更为严重的是,梁板交接处、梁柱节点等钢筋密集区域,振动棒更难插入振捣,若不采取特殊措施,几乎不可避免地会出现质量问题。
1. 混凝土配合比与材料控制 :混凝土搅拌时间要适宜,一般应为1-2分钟 。严格控制配合比,保证计量准确,经常检查 。合理选择石子粒径, 不得超过结构最小尺寸的1/4 和钢筋最小净距的3/4 。对钢筋密集处,应采用高一强度等级的细石混凝土 。
2. 模板系统安装与检查 :模板安装必须牢固,接缝严密,防止漏浆 。浇灌混凝土前,模板应浇水充分湿润,但不得留有积水。钢模板拼缝应粘贴3mm厚双面胶条,将漏浆量控制在<0.5L/m2以内 。
3. 技术交底与人员培训 :施工前必须对班组进行 详细的技术交底 ,明确分层厚度、振捣点布置、振捣时间等关键参数 。现场应制作分层厚度标示杆,方便控制浇筑厚度,特别是在梁柱节点等复杂部位,要指定经验丰富的振捣手操作 。
1. 分层下料工艺 :混凝土应 分层下料,分层捣固 ,防止漏振 。每层浇筑厚度不宜超过45-50cm(Φ50振捣棒计算) 。下料高度超过2米时,必须采用串筒、溜管或振动溜管进行下料,防止混凝土离析。
2. 科学振捣操作 :振捣操作应遵循“ 快插慢抽 ”的原则,插点布置采用行列式或交错式,插点间距不大于50cm(Φ50振捣棒) 。每一振点的延续时间以表面呈现浮浆为度,一般每点振捣20-30秒 。
振捣时, 振捣棒应插入下层混凝土5cm 左右,以使上下层混凝土结合成整体 。梁柱节点等钢筋密集处,应采用小直径振捣棒配合人工插捣 。
3. 特殊部位处理 :梁板交接处应采用“ 赶浆法 ”浇筑,即先浇筑梁混凝土,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑。反梁部位应先浇筑下板混凝土,待下板混凝土接近初凝不易流动时,再浇筑反梁混凝土 。
1. 缺陷识别与分类处理 :混凝土外观缺陷分为一般缺陷和严重缺陷,处理方式各不相同 。对小蜂窝,洗刷干净后1:2或1:2.5水泥砂浆抹平压实 。对较大蜂窝,凿去薄弱松散颗粒,洗净后支模,用高一强度等级的细石混凝土仔细填塞捣实 。
对较深蜂窝或孔洞,应凿除周围松散混凝土,用压力水冲洗干净,支设带托盒的模板,采用高压灌浆或专用修补料进行修复 。露筋处理时,表面露筋可刷洗干净后在表面抹1:2水泥砂浆;露筋较深应处理好界面后用高一级细石混凝土填塞压实 。
2. 养护要求与成品保护 :混凝土浇筑完成后 12小时以内 即应浇水养护(如气温低于+5℃时不得浇水) 。养护时间应符合规范要求,对普通混凝土不少于7天,对有抗渗要求或掺用缓凝型外加剂的混凝土不少于14天 。
在混凝土强度达到 1.2MPa前 ,不得在其上堆放物料、安装模板及支架 。拆模时要避免暴力拆模,防止损坏混凝土边角 。
只有严格把控每道工序,特别是 控制分层厚度和保证振捣质量 ,才能有效避免蜂窝麻面问题。现场技术人员必须一丝不苟地执行规范要求,加强过程检查,确保混凝土浇筑质量。