案例 :常州赛博数码广场使用螺杆冷水机组,1年后效果变差,检查发现管路内壁结垢、锈蚀严重,水质偏硬,未设水处理仪及软水装置。
整改 :清洗系统后增设电子水处理仪及软水装置,系统运行正常。
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结论 :若水质不达标,必须加装电子水处理仪,膨胀水箱补水需加软水器。
案例 :长沙新罗酒吧5层建筑,1~2层风盘效果差,原因为管径偏小,远端流量不足。
整改 :更换管路后效果良好。
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
备注 :
案例 :广州白云酒店顶层客房振动大,原因为水泵扬程过大(38 m,需求仅28 m),且出口急转弯。
整改 :更换低扬程水泵后解决。
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
案例 :徐州商场使用8台模块机,3用1备,单台泵流量30 m3/h,总理论流量90 m3/h,实际并联后仅74.7 m3/h,低于需求89.6 m3/h,导致水流保护。
整改 :开启备用泵后正常。
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
选型建议 :按末端总流量×1.1安全系数,考虑并联衰减。
案例 :新乡宾馆3层对称布局,异程连接,远端房间效果差。
整改 :改为同程后效果均衡。
案例 :信阳22层酒店,未分区,1层软接承压1.16 MPa,超过其1.0 MPa规格,导致爆裂。
整改 :高低分区后解决。
案例 :长沙宾馆制热时软接爆裂,未设膨胀水箱或定压罐。
整改 :屋顶加开式膨胀水箱后正常。
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
案例 :山东莱芜酒店停电时开启新风机,盘管冻裂。
整改 :更换机组并设水流开关与风机电源联锁。
案例 :青岛项目调试时滴水,发现未保温。
整改 :补做保温后正常。
|
|
|
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
案例 :北京商场螺杆机换热器冻坏,未装过滤器,焊渣堵塞。
整改 :加装Y型过滤器。
案例 :广州项目卧式泵出口用升降式止回阀,无法止回,备用泵被冲坏。
整改 :改为旋启式止回阀。
|
|
---|---|
|
|
|
|
案例 :西安项目模块机进出水口未用软接,振动导致管裂。
整改 :加装橡胶软接。
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
案例 :舟山别墅户式水机,制热时频繁启停,水温波动大。
整改 :加装蓄水箱后稳定。
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
案例 :北京酒店80%风盘冻裂,试水后未放水。
整改 :放空存水,调整坡度。