空调冷冻水系统常见设计施工问题

发布于:2025-09-23 10:33:23 来自:暖通空调/暖通施工图

来源:机电人脉

|

作者:整理自网络

[复制转发]
 

 

   

1. 冷冻水系统原理图  

Cooling and Chilled Water Systems Training - Convergence


2. 冷冻水水质不符合要求导致效果差  

案例 :常州赛博数码广场使用螺杆冷水机组,1年后效果变差,检查发现管路内壁结垢、锈蚀严重,水质偏硬,未设水处理仪及软水装置。
整改 :清洗系统后增设电子水处理仪及软水装置,系统运行正常。

冷冻水水质标准(封闭式系统)

项目      
限值      
硬度(CaCO?)      
≤50 mg/L      
总铁离子      
≤0.3 mg/L      
     
≤0.5 mg/L      
pH值      
6.5 ~ 8.0      
硫酸根      
≤250 mg/L      
导电率(7℃)      
≤200 μS/cm      
二氧化硅(SiO?)      
≤30 mg/L      
总碱度(CaCO?)      
≤50 mg/L      

结论 :若水质不达标,必须加装电子水处理仪,膨胀水箱补水需加软水器。


3. 水管管径设计偏小导致效果差  

案例 :长沙新罗酒吧5层建筑,1~2层风盘效果差,原因为管径偏小,远端流量不足。
整改 :更换管路后效果良好。

管径、流速推荐表(K=0.2mm)

DN      
控制流速 (m/s)      
镀锌钢管流量 (m3/h)      
冷量 (kW)      
无缝钢管流量 (m3/h)      
冷量 (kW)      
20      
0.65      
0.8      
5      
0.7      
4      
25      
0.7      
1.4      
8      
1.2      
7      
32      
1.0      
3.6      
21      
2.7      
16      
40      
1.2      
6      
33      
5      
29      
50      
1.3      
10      
60      
9      
53      
65      
1.5      
20      
113      
20      
114      
80      
1.6      
29      
170      
30      
172      
100      
1.8      
57      
331      
51      
295      
125      
2.0      
97      
562      
88      
512      
150      
2.2      
151      
877      
140      
811      
200      
2.5      
302      
1756      
250      
2.5      
474      
2750      
300      
2.5      
674      
3914      
350      
2.7      
983      
5706      
400      
2.7      
1270      
7370      
450      
2.7      
1629      
9450      
500      
2.8      
2075      
12036      
600      
2.8      
2926      
16973      

备注

  • ≤DN150 用镀锌钢管,>DN150 用无缝钢管;
  • 流速不得大于 3 m/s;
  • DN≤40 用丝扣,>DN40 用焊接。

4. 水泵扬程选择不当导致效果差或噪音  

案例 :广州白云酒店顶层客房振动大,原因为水泵扬程过大(38 m,需求仅28 m),且出口急转弯。
整改 :更换低扬程水泵后解决。

水泵扬程计算公式:

 
符号      
含义      
H      
水泵所需扬程(m)      
P?      
主机阻力(m)      
P?      
末端阻力(m)      
L      
最不利环路总长(m)      
K      
局部阻力比值:长环路 0.3~0.4,短环路 0.5~0.7      
n      
安全系数,1.1~1.2      

5. 水泵流量设计偏小导致机组效果差  

案例 :徐州商场使用8台模块机,3用1备,单台泵流量30 m3/h,总理论流量90 m3/h,实际并联后仅74.7 m3/h,低于需求89.6 m3/h,导致水流保护。
整改 :开启备用泵后正常。

多台水泵并联流量衰减表:

并联台数      
衰减后流量      
2台      
92% × 总和      
3台      
83% × 总和      
≥4台      
不推荐使用      

选型建议 :按末端总流量×1.1安全系数,考虑并联衰减。


6. 水管路异程导致水力不平衡,远端效果差  

案例 :新乡宾馆3层对称布局,异程连接,远端房间效果差。
整改 :改为同程后效果均衡。

同程连接适用条件:

  • 同一环路机组最远距离 >30 m;
  • 机组型号差异大;
  • 同一环路机组数量 >8 台;
  • 支管水阻差异 >15%;
  • 模块机或螺杆机数量 >3 台。

7. 高层建筑水系统分区不当导致底层软接爆裂  

案例 :信阳22层酒店,未分区,1层软接承压1.16 MPa,超过其1.0 MPa规格,导致爆裂。
整改 :高低分区后解决。

系统最大压力估算:

 

常见设备承压能力:1.0/1.6/2.5Mpa

分区方式:

  1. 中间层设板换+二次泵;
  2. 高低区独立系统;
  3. 高区主机设楼顶或设备层。

8. 未装膨胀水箱导致软接爆裂  

案例 :长沙宾馆制热时软接爆裂,未设膨胀水箱或定压罐。
整改 :屋顶加开式膨胀水箱后正常。

膨胀装置选型表:

高位开式膨胀水箱

空调面积 (m2)      
制冷量 (kW)      
容积 (L)      
补水管      
排污管      
膨胀管      
≤1000      
≤200      
300      
DN20      
DN20      
DN20      
2000~5000      
200~800      
500      
DN20      
DN40      
DN25      
5000~10000      
800~1500      
1000      
DN25      
DN40      
DN25      
≥10000      
≥1500      
2000      
DN32      
DN50      
DN32      

落地式膨胀水箱(闭式)

空调面积 (m2)      
制冷量 (kW)      
容积 (L)      
补水口      
接入口      
≤5000      
≤800      
350      
DN50      
DN40      
5000~10000      
800~1500      
600      
DN50      
DN40      
10000~15000      
1500~2500      
760      
DN50      
DN40      
15000~20000      
2500~3500      
1000      
DN50      
DN40      

9. 水系统无防冻措施导致新风机组盘管冻裂  

案例 :山东莱芜酒店停电时开启新风机,盘管冻裂。
整改 :更换机组并设水流开关与风机电源联锁。

防冻措施:

  • 设水流开关,与风机联锁;
  • 严寒地区加电预热段;
  • 所有水管保温;
  • 冬季不用时放空存水。

10. 冷冻水管道保温不好导致漏水  

案例 :青岛项目调试时滴水,发现未保温。
整改 :补做保温后正常。

推荐保温厚度(室内26℃,冷冻水7℃)

管道类型      
离心玻璃棉厚度 (mm)      
柔性橡塑厚度 (mm)      
单冷管道      
DN32: 25      
DN15~50: 21      

     
DN40~100: 30      
DN65~80: 23      

     
≥DN125: 35      
≥DN100: 25      
冷热合用      
DN50~100: 40      
DN65~150: 28      

     
DN125~250: 45      
≥DN200: 32      

     
≥DN300: 50      

     

11. 主管不装Y型过滤器导致换热器冻裂  

案例 :北京商场螺杆机换热器冻坏,未装过滤器,焊渣堵塞。
整改 :加装Y型过滤器。

安装位置:

  • 水泵进水口;
  • 末端进水口;
  • 主机蒸发器/冷凝器入口。

12. 止回阀选择不当导致备用泵损坏  

案例 :广州项目卧式泵出口用升降式止回阀,无法止回,备用泵被冲坏。
整改 :改为旋启式止回阀。

止回阀选型:

类型      
安装方向      
升降式      
只能水平安装      
旋启式      
水平/垂直均可      

13. 主机与管路之间未装软接导致漏水  

案例 :西安项目模块机进出水口未用软接,振动导致管裂。
整改 :加装橡胶软接。

软接选型:

  • 主机/水泵进出口:橡胶软接;
  • 末端风盘:不锈钢波纹软接。

14. 管路系统必备附件设计安装要求  

附件名称      
功能简述      
安装位置      
注意事项      
蝶阀      
开关/粗调流量      
干管、机组、水泵进出口      
不宜频繁调节      
闸阀      
关断,检修用      
同上      
不可作调节阀      
球阀      
切断/换向      
末端      
避免频繁调节      
静态平衡阀      
调节水力平衡      
回水干管      
调试后锁定      
动态平衡阀      
自动恒定流量      
同上      
调试后勿动      
压差旁通阀      
变流量系统保最小流量      
供回水旁通管      
需计算设定压力      
电动二通阀      
风机联锁,节能      
风盘回水端      
与风机电源连锁      
排气阀      
排除空气,防气蚀      
系统最高点      
盲端安装      
排污阀      
排水/排污      
系统最低点      
盲端安装      
压力表      
测压降      
水泵、主机进出口      
焊接盲端      
温度计      
测温降      
同上      
同上      

15. 系统水容量不足导致室温波动大  

案例 :舟山别墅户式水机,制热时频繁启停,水温波动大。
整改 :加装蓄水箱后稳定。

最小水容量计算:

 
符号      
含义      
M      
水容量 (kg)      
Q      
末端负荷 (kW)      
T      
热稳定性时间:夏季600 s,冬季180 s      
C_p      
水的比热容 (kJ/kg·K)      
Δt      
允许水温波动:夏季5℃,冬季3℃      

管道水容量计算:

 
管径 (mm)      
水容量 (kg/m)      
DN15      
0.196      
DN20      
0.356      
DN25      
0.572      
DN32      
1.007      
DN40      
1.320      
DN50      
1.964      
DN70      
3.421      
DN80      
5.153      

16. 管道内放水不尽导致管道冻裂  

案例 :北京酒店80%风盘冻裂,试水后未放水。
整改 :放空存水,调整坡度。

防冻要求:

  • 末端高于干管;
  • 主机水平安装;
  • 冬季不用时放空存水或加防冻液。
 
版权声明:文章来源网络,侵权请联系删除。