油压差控制器它通过精准测量制冷压缩机的润滑油压力与吸气压力之差来发挥作用。当这个差值小于预先设定的值时,油压差控制器会迅速自动切断电源,使制冷压缩机停机,从而避免因润滑不足导致的部件损坏。
在实际应用中,油压差通常采用热延时的压差控制器。当控制器动作过一次后,内部的热元件需要完全冷却后,制冷压缩机才能再次起动使用。防止了因频繁误动作而对设备造成的损害,确保了系统的稳定性和可靠性。
在安装时,将高、低压接口分别连接油泵出口油压和曲轴箱低压。同时,控制器本体必须垂直安装,且高压口在下,低压口在上,这样的安装方式有助于保证测量的准确性和控制器的稳定运行。
这里需要明确一个概念,油压差并不等同于油压表读数。实际上,油压差等于油压表读数与吸气压力表读数的差值。在半封活塞压缩机中,油压差的设定值通常在 0.15 ~ 0.3MPa 之间,这个范围是经过大量实践和理论验证得出的,能够为压缩机的传动部件提供良好的润滑保护。
在制冷压缩机的运行过程中,油压差报警它可能由多种原因引起:
润滑油不足
润滑油污浊
继电器故障
油泵故障
制冷剂混入
压缩机回液
曲轴箱油温过低
针对不同的报警原因,需要采取相应的处理方法:
补充冷冻油
清洗过滤器与换油
更换继电器
更换油泵
处理制冷剂问题
排查回液原因
在实际应用过程中,油过滤器脏、堵是较为常见的现象。遇到这种情况,我们可以通过清洗过滤器或者更换冷冻油来解决此故障。这就如同定期清理家中的滤网一样,能够保证系统的畅通和稳定运行。
0人已收藏
1人已打赏
免费1人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.66 万条内容 · 871 人订阅
阅读下一篇
压缩机吸气压力过低或过高,常见原因有哪些?在制冷系统的运行中,吸气压力和吸气温度是两个关键的参数。它们的状态直接影响着整个制冷循环的效率、稳定性以及设备的寿命。一旦这两个参数出现异常,往往意味着系统存在故障隐患。本文剖析吸气压力过低、过高以及吸气温度过高这几种常见异常情况的成因。