在制冷系统的运行中,吸气压力和吸气温度是两个关键的参数。它们的状态直接影响着整个制冷循环的效率、稳定性以及设备的寿命。一旦这两个参数出现异常,往往意味着系统存在故障隐患。本文剖析吸气压力过低、过高以及吸气温度过高这几种常见异常情况的成因。
吸气压力过低会对制冷系统的正常运行产生多方面的负面影响,如制冷量下降、压缩机能耗增加等。其常见原因如下:
制冷剂是制冷系统实现热量传递的“工作介质”。当制冷剂不足或者发生泄露时,系统内的制冷剂循环量减少,蒸发器内的制冷剂蒸发量也随之降低,进而导致蒸发压力下降,最终表现为吸气压力过低。例如,在一些老旧的制冷设备中,由于管道老化、连接处松动等原因,制冷剂可能会逐渐泄露,使得系统内的制冷剂不足。
冷却水的作用是带走冷凝器中的热量,而蒸发器则是制冷剂吸收热量的场所。冷却水流量不足、蒸发器结垢或堵塞都会影响制冷系统的正常运行。冷却水流量不足会影响整个制冷系统的热交换效率;蒸发器结垢或堵塞会减小制冷剂与被冷却介质的换热面积,导致蒸发器内的制冷剂不能充分蒸发,蒸发压力降低,吸气压力也随之降低。
干燥过滤器堵塞
干燥过滤器的作用是过滤和干燥制冷剂,去除其中的水分和杂质。如果干燥过滤器堵塞,会阻碍制冷剂的正常流动,导致进入蒸发器的制冷剂减少,蒸发压力降低,吸气压力也随之降低。
吸气过滤网的作用是防止系统内的杂质进入压缩机。如果吸气过滤网堵塞,会阻碍制冷剂的吸入,导致吸气压力降低。例如,在一些环境较差的场所,空气中的灰尘较多,容易堵塞吸气过滤网。
吸气压力过高同样会破坏制冷系统的正常运行,可能导致压缩机功耗增大、制冷效果变差等问题。其常见原因如下:
不凝气体(如空气)进入制冷系统后,会占据冷凝器的部分空间,阻碍制冷剂的冷凝,使冷凝压力升高,进而导致吸气压力过高。不凝气体可能是在系统安装、维修过程中进入的,也可能是由于制冷剂泄漏后空气进入系统造成的。
当制冷剂充注量过多时,过多的制冷剂会占据冷凝器的换热面积,影响制冷剂的冷凝效果,使冷凝温度和压力升高,吸气压力也随之升高。例如,在充注制冷剂时,如果没有准确计量,就可能导致制冷剂过量。
冷凝器结垢会减小制冷剂与冷却水的换热面积,降低热交换效率,同时还可能影响冷却水的流量,导致冷凝压力升高,吸气压力过高。这与蒸发器结垢影响吸气压力过低的原理类似,只是作用部位不同。
水流量不足会使冷凝器的散热效果下降,冷凝压力升高,吸气压力也随之升高。通过观察机组进、出口压力差和温差的变化,可以判断水流量是否充足,水流量不足时,机组进、出口压力差变小,温差变大。
过热度是指制冷剂蒸气温度高于其饱和温度的值。过热度太小会使膨胀阀开度增大,进入蒸发器的制冷剂过多,导致蒸发压力升高,吸气压力过高。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.66 万条内容 · 871 人订阅
阅读下一篇
制冷空调设计中需要考虑的那些保护一、 通用保护 为保护空调器不被可能出现的大电流、高温、高压所损坏而设计的保护功能,在制冷、制热、抽湿、自动模式下均有效。且以下 3.1.3~3.1.4 的保护必须置为: 30 分钟内连续出现 3 次时,需掉电方可恢复运行。 1)、 压缩机启动 3