防排烟系统风机与风管应采用直接连接

发布于:2025-09-22 16:26:22 来自:暖通空调/通风排烟

来源:筑龙暖通

[复制转发]

来源:消防观察者

如有侵权,请联系删除


防排烟系统独立设置时,风机与风管采用柔性短管连接,不符合规范要求。


规范要求
通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016 
5.2.7 防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。  
      检查数量:全数检查。  
      检查方法:观察检查、检查材料燃烧性能检测报告。
条文解释: 5.2.7 防排烟系统作为独立系统时,风机与风管应采用直接连接,不应加设柔性短管。只有在排烟与排风共用风管系统,或其他特殊情况时应加设柔性短管 。该柔性短管应满足排烟系统运行的要求,即在当高温280℃下持续安全运行30min及以上的不燃材料。本条为强制性条文,必须严格执行。