来源: 建筑one
排气道风量调节装置
【混合排气道】
浙江省《住宅厨房混合排气道系统应用技术规程》,编号为 DBJ33/T 12 89-2022,自2022年11月21日发布、2023年5月1日起施行。
何谓混合排气道?
该规范指明,混合排气道由排油烟设备、防火止回装置、风量调节装置、排气道和屋顶风帽(屋顶风机)等组成,设置在住宅楼中同一垂直位置的各层厨房内,用于排除油烟气的系统。
【风量调节装置】
防火止回阀大家都知道,在厨房烟道的安装中都可以看到。
而风量调节装置较为少见。其具体要求为:
1、安装在混合排气道进气口的风量调节装置,应具有导流和风量调节的功能。
2、安装在用户排气支路的风量调节装置,应采用风量调节阀。
3、风量调节装置的构造和安装位置应符合设计要求
4、风量调节装置应根据混合排气道系统不平衡率的控制要求进行调节。
5、排气道系统风量的平衡控制可采用带恒风量变频的排油烟设备,也可采用风量调节装置。
6、防火止回装置与风量调节装置宜在排气道管体、屋顶风帽或屋顶风机施工完毕后,自上而下逐层安装。
7、风量调节装置的安装应满足下列要求:安装前应对型号、调节部件、安装楼层进行检查;风量调节装置与排气道接触部位应采用密封措施;安装位置应准确,连接应牢固。
【验收要求】
排气道的管体、防火止回装置、风量调节装置安装完成后,应检查其型号、规格,应符合设计和相关标准要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:检查施工安装记录,现场核对。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.91 万条内容 · 620 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发