来源:电气知识课堂
低压交流电动机应装设相间短路保护和接地故障保护,并应根据具体情况分别装设过负荷保护、断相保护或低电压保护。
一、相间短路保护
1、每台电动机宜单独装设相间短路保护,符合下列条件之一时,数台电动机可共用一套相间短路保护电器:
(1)总的计算电流不超过 20A, 且允许无选择地切断的不重要负荷;
(2)根据工艺要求,必须同时启停的一组电动机,不同时切断将危及人身或设备安全。
2、短路保护电器宜采用熔断器或低压断路器的瞬动过电流脱扣器,必要时可采用带瞬动元件的过电流继电器。保护器件的装设应符合下列要求:
(1)短路保护兼作接地故障保护时,应在每个相导体上装设;
(2)仅作相间短路保护时,熔断器应在每个相导体上装设,过电流脱扣器或继电器应至少在两相上装设;当只在两相上装设时,在有直接电气联系的同一网络中,保护器件应装设在相同的两相上。
3、当电动机正常运行、正常启动或自启动时,短路保护器件不应误动作,并应符合下列要求:
(1)应正确选择保护电器的使用类别,熔断器、低压断路器和过电流继电器,宜选用保护电动机型;
(2)熔断体的额定电流应根据其安秒特性曲线计及偏差后略高于电动机启动电流和启动时间的交点来选取,并不得小于电动机的额定电流。当电动机频繁启动和制动时,熔断体的额定电流应再加大1~2级;
(3)瞬动过电流脱扣器或过电流继电器瞬动元件的整定电流,应取电动机启动电流的2~2.5倍。
二、接地故障保护
1、间接接触保护采用自动断电法时,每台电动机宜单独装设接地故障保护。当数台电动机共用一套短路保护电器时,数台电动机可共用一套接地故障保护器件;
2、当电动机的短路保护器件满足接地故障保护要求时,应采用短路保护兼作接地故障保护。
三、过负荷保护
1、运行中容易过负荷和连续运行的电动机,以及启动或自启动条件严酷而要求限制启动时间的电动机,应装设过负荷保护。过负荷保护应动作于断开电源。
2、对于短时工作或断续周期工作的电动机,可不装设过负荷保护。但运行中可能堵转时,应装设堵转保护,其时限应保证电动机启动时不动作。
3、突然断电将导致比过负荷损失更大的电动机,不宜装设过负荷保护。如装设过负荷保护,可使过负荷保护作用于报警信号。
4、对于消防排烟风机、消防补风机、正压送风机等无备用风机的消防设备,不宜装设过负荷保护,当装设过负荷保护时应仅动作于信号,且声光警示信号送至消防控制室。
5、对于设有固定备用泵的消防泵类等设备,其工作泵的过负荷保护应动作于跳闸,备用泵过负荷保护时应仅动作于信号,且声光警示信号送至消防控制室。此时固定备用泵也可不装设过负荷保护。
6、过负荷保护器件宜采用热继电器、控制与保护开关电器、过负荷继电器;对于容量较大的电动机,可采用反时限过电流继电器。根据环境和设备要求,合理选择热磁式或电子式的过负荷保护;有条件时,也可采用温度保护装置。
7、过负荷保护器件的动作特性应与电动机的过负荷特性相匹配。电动机正常运行、正常启动或自动启动时,过负荷保护器件不应误动作;必要时,可在启动过程的一定时限内短接或切除过负荷保护器件。热继电器或过负荷继电器的整定电流,应接近但不小于电动机的额定电流。
8、过负荷保护器件应根据机械的特点选择合适的类型,当电动机启动时间超过30s时,应向厂家订购与电动机过负荷特性相配合的非标准过负荷保护器件。
9、保护电器的动作特性应与设备的运行特性相匹配,轻载负荷应选用10A类或10类过负荷保护电器,中载负荷宜选用20类过负荷保护电器,重载负荷宜选用30类过负荷保护电器。
四、断相保护
1、当连续运行的三相电动机采用熔断器保护时,应装设断相保护;当采用低压断路器保护时,宜装设断相保护。
2、短时工作或断续周期工作的电动机或额定功率不超过3kW的电动机,可不装设断相保护。
3、断相保护器件宜采用带断相保护的热继电器,也可采用温度保护或专用的断相保护装置。
五、低电压保护
1、按工艺或安全条件不允许自启动的电动机,应装设低电压保护。当电源电压短时降低或中断时,应断开足够数量的电动机,以保证重要电动机在电压恢复时能自启动:
(1)次要电动机宜装设瞬时动作的低电压保护。
(2)不允许或不需要自启动的重要电动机应装设短延时的低电压保护,其时限宜为0.5~1.5s。
2、需要自启动的重要电动机,不宜装设低电压保护,但按工艺要求或安全条件在长时间停电后不允许自启动时,应装设长延时的低电压保护,其时限宜为9~20s。
3、低电压保护器件宜采用低压断路器的欠电压脱扣器或接触器的电磁线圈。当采用接触器的电磁线圈作低电压保护时,其控制回路宜由电动机主回路供电;如由其它电源供电,则主回路失压时,应自动断开控制电源。
4、对于不装设低电压保护或装设延时低电压保护的重要电动机,当电源电压中断后在规定的时限内恢复时,其接触器应维持吸合状态或能重新吸合。
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.17 万条内容 · 785 人订阅
阅读下一篇
通俗讲解GGD、GCS、GCK和MNS开关柜使用区别来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 最近有朋友问我一些关于低压配电柜 GCS 、 GCK 、 MNS 、 GGD 等的一些问题,都是一些锁碎的小问题,自己这么多年通过一点一点学习积累,觉得也没有什么难度,只是需要时间去慢慢沉淀,仔细想了想,还是写篇文章,也许能在工作中帮助到他们,也分享给大家,其中错误和不足的地方欢迎大家批评指正。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发