土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 通俗讲解GGD、GCS、GCK和MNS开关柜使用区别

通俗讲解GGD、GCS、GCK和MNS开关柜使用区别

发布于:2025-09-19 10:29:19 来自:电气工程/电气资料库

来源:筑龙电气

[复制转发]

来源:电气设计圈

如有侵权,请联系删除

最近有朋友问我一些关于低压配电柜 GCS GCK MNS GGD 等的一些问题,都是一些锁碎的小问题,自己这么多年通过一点一点学习积累,觉得也没有什么难度,只是需要时间去慢慢沉淀,仔细想了想,还是写篇文章,也许能在工作中帮助到他们,也分享给大家,其中错误和不足的地方欢迎大家批评指正。

概括的话有以下几点:

GGD 是固定柜, GCK GCS MNS 是抽屉柜。

GCK MNS 柜架结构都采用 C 型材,标准模数 E=25mm

GCS 柜架结构采用 KS 型材,标准模数 E=20mm

GCK 柜和 GCS MNS 柜抽屉推进机构不同;

GCS 柜只能做单面操作柜,柜深 400/600/800/1000/1200mm GCS 原始设计最大电流只能做到 4000A

GCK  柜深 800/1000mm ,额定电流最大可至 6300A

MNS 柜可以做双面操作柜,柜深 600/800/1000mm ,可做到 6300A

1. 固定柜

GGD 是固定柜,固定柜是不说模数的(只有抽屉柜或固定分隔柜用模数来表示,这个后面再说), GGD 交流低压开关柜具有机构合理,安装维护方便,防护性能好,分断能力高等优点,缺点是回路少,单元之间不能任意组合且占地面积大,不能与计算机联络。

2. 抽屉柜

GCK GCS MNS 都是抽屉柜,说到抽屉柜,要先明白一个概念,那就是模数 E ,模数 E= 有两个值,一个为 20mm ,一个为 25mm 。目前抽屉柜柜体一般用两种型材来加加工,一种是 KS 型材,这种型材的 E 20mm ;另一种是 C 型材, E 25mm

因为柜高为 2200mm, 放抽屉的有效高度 ( 即抽屉的高度 ) 1800mm ,因此这二种型材的 GCK 都可以装 9 层抽屉,因 8E E=20 时)= 160 8E E=25 时)= 200 都小于 1800 的有效高度。

E=25 为例说明 ... 

8E/4=200/4( 意思是 200 高的空间布置 4 个抽屉 , 宽度为 150)

8E/2=200/2( 意思是 200 高的空间布置 2 个抽屉宽度为 300)

8E= 抽屉高度为 200 宽度为 600

12E= 抽屉高度为 300 宽度为 600

16E= 抽屉高度为 400 宽度为 600

20E= 抽屉高度为 500 宽度为 600

24E = 抽屉高度为 600 宽度为 600

2.1 GCK 开关柜

GCK 柜体外形尺寸:

宽度: 400/600/800/1000/1200mm

深度: 800/1000mm

高度: 2200/2300mm

但是有一点需要注意,当主母线额定电流为 6300A 时,主母线系统为双层母线系统,柜高采用 2300mm ,其余柜高均为 2200mm

主母线额定电流为 5000A 及以下时, GCK 成套设备可容纳功能单元有效高度为 72E(E=25mm) ,最大可以布置 9 1 单元( 8E )出线回路。主母线额定电流为 6300A 时, GCK 成套设备可容纳功能单元有效高度为 64E(E=25mm) ,即最大可以布置 8 1 单元出线回路。同一柜体的功能单元可全部为抽屉安装或固定安装,亦可混装。

功能单元室以 6E 8E 为最小高度模数。

当以 6E 为最小高度模数时,在 72E 的安装高度下,可装配 12 个功能单元抽屉。

当以 8E 为最小高度模数时,在 72E 的安装高度下,可装配 9 个功能单元抽屉。

抽屉单元标准回路设计有 9 种规格等级: 8E /4 6E/2 8E /2 6E 8E 12E 16E 20E 24E

固定分隔单元标准回路设计有 4 种规格等级: 6E 8E 16E 24E

抽屉回路的推进机构有三种: XJG8(H1) 手摇式推进机构、 XSL 手拉式推进机构、 XJG8(H2) 手摇式电操专用推进机构。

2.2 MNS 开关柜

MNS 系统框架采用 C 形骨架,标准模数 E=25mm

MNS 柜外形尺寸(高 x x 深) 2200mmx400/600/800/1000/1200mmx600/800/1000mm

抽屉组件的标准规格为 8E/4 8E/2 4E 6E 8E 12E 16E 20E 24E

注意, 4 8E/4 2 8E/2 组件可以水平安装在 600 宽的装置小室内,组件高度为 8E 200mm )但是, 4E 6E 8E 12E 16E 20E 24E 的单个组件就需要 600mm 宽的装置小室,组件的高度就是组件规格所要求的尺寸。

2.3 GCS 开关柜

GCS 的框架由 E=20mm KS 型材组装而成;

GCS 柜外形尺寸(高 x x 深) 2200mmx400/600/800/1000/1200mmx/800/1000mm

抽屉单元高度的模数为 160mm ,分为 1/2 单元、 1 单元、 1.5 单元、 2 单元、 3 单元五个尺寸系列。

抽屉单元

1/2 单元

1 单元

1.5 单元

2 单元

3 单元

最大持续

工作电流

32

225

400

400

400

抽屉尺寸

(高 x x 深)

160x280x410

160x560x410

240x560x410

320x560x410

480x560x410

其实,不管采用哪种柜子,常规设计时都考虑安装美观方便,不可能都完全把一个柜子塞的满满的,低压开关柜选择固定分隔插拔式开关柜时,可大致参考以下:

断路器: 1000A 及以上容量的开关宜选用框架空气断路器, 800A 及以下应选用塑壳断路器。

低压输出开关柜柜体:

低压配电柜柜体高度一般在 2.2 米,放置断路器的有效高度为 1.8 米,不同容量的断路器高度如下:

250A 以下塑壳断路器: 200mm ,占有 8E 空间也就是一个抽屉的空间 ;

400A 630A 塑壳断路器: 400mm ,占用 16E 也就是两个抽屉空间 ;

800A 塑壳断路器: 600mm ,占用 24E 也就是三个抽屉空间;

低压开关柜塑壳断路器安装数量(参考):

对于 800A 塑壳断路器,1个柜体可安装 3 个;

对于 400A 630A 塑壳断路器,1个柜体可安装4个;

对于 250A 及以下塑壳断路器,1个柜体可安装9个。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.17 万条内容 · 785 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机如何进行负荷试验?

来源:机电安装第一课 如有侵权,请联系删除 规范条文   7.2.2 受电侧配电柜的开关设备、自动或手动切换装置和保护装置等的试验应合格,并应按设计的自备电源使用分配预案进行负荷试验,机组应连续运行无故障。  

回帖成功