土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 厨房排气道除安装防火止回阀外,还应安装风量调节装置

厨房排气道除安装防火止回阀外,还应安装风量调节装置

发布于:2025-09-19 11:00:19 来自:暖通空调/通风排烟

来源:筑龙暖通

[复制转发]

来源: 建筑one

如有侵权,请联系删除

排气道风量调节装置


【混合排气道】

浙江省《住宅厨房混合排气道系统应用技术规程》,编号为 DBJ33/T 12 89-2022,自2022年11月21日发布、2023年5月1日起施行。

何谓混合排气道?

该规范指明,混合排气道由排油烟设备、防火止回装置、风量调节装置、排气道和屋顶风帽(屋顶风机)等组成,设置在住宅楼中同一垂直位置的各层厨房内,用于排除油烟气的系统。

【风量调节装置】

防火止回阀大家都知道,在厨房烟道的安装中都可以看到。

而风量调节装置较为少见。其具体要求为:

1、安装在混合排气道进气口的风量调节装置,应具有导流和风量调节的功能。

2、安装在用户排气支路的风量调节装置,应采用风量调节阀。

3、风量调节装置的构造和安装位置应符合设计要求

4、风量调节装置应根据混合排气道系统不平衡率的控制要求进行调节。

5、排气道系统风量的平衡控制可采用带恒风量变频的排油烟设备,也可采用风量调节装置。

6、防火止回装置与风量调节装置宜在排气道管体、屋顶风帽或屋顶风机施工完毕后,自上而下逐层安装。

7、风量调节装置的安装应满足下列要求:安装前应对型号、调节部件、安装楼层进行检查;风量调节装置与排气道接触部位应采用密封措施;安装位置应准确,连接应牢固。

【验收要求】

排气道的管体、防火止回装置、风量调节装置安装完成后,应检查其型号、规格,应符合设计和相关标准要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:检查施工安装记录,现场核对。

以上内容来自于DBJ33T1289-2022浙江省《住宅厨房混合排气道系统应用技术规程 》。