一、高压过高保护
常见原因
室外机截止阀未打开:截止阀未开启会导致冷媒无法正常循环,系统内冷媒积聚,压力升高,从而触发高压过高保护。
高压传感器异常:传感器本身出现故障,如损坏、精度偏差等,可能会错误地检测到高压值过高,导致系统误保护。
高压开关动作异常:高压开关可能因质量问题、老化等原因,在正常压力情况下误动作断开,引发保护停机;或者高压开关损坏无法正常闭合,也会导致系统误判高压过高。
室外或室内风机异常:风机故障会影响空气的流通,导致换热效果变差。例如,室外风机转速慢或停转,会使冷凝器散热不良,冷媒无法充分冷凝,系统压力升高;室内风机异常在制热模式下也会影响室内空气循环,导致系统压力异常。
室内机过滤网或风道堵塞(制热模式):在制热时,若室内机过滤网积尘过多或风道堵塞,空气流动受阻,室内机换热效率降低,系统压力会随之升高。
运行环境温度过高:当室外环境温度过高时,冷凝器的散热条件变差,冷媒难以有效散热,系统高压会持续上升,容易触发保护。
系统冷媒灌注量过多:冷媒添加过量,超出系统正常运行所需的量,会导致系统内压力增大,从而引发高压过高保护。
系统管路堵塞:管路中的杂质、异物或焊接时产生的氧化物等堵塞管路,会影响冷媒的正常流动,使系统压力分布异常,高压侧压力升高。
故障排查解决
二、排气温度过低保护
系统通过同时检测压缩机排气温度与高压值,并计算二者的差值。当排气温度与高压值的差值低于 10℃时,系统判定为排气温度过低,立即停机保护,防止压缩机因排气温度异常而损坏。
常见原因
压缩机排气感温包检测异常:感温包安装位置不当、损坏或线路故障等,会导致检测到的排气温度不准确,可能使系统误判为排气温度过低。
制冷模式下,室内机电子膨胀阀动作异常:电子膨胀阀开度过大,会使进入蒸发器的冷媒过多,蒸发不完全,导致回气温度过低,进而影响压缩机排气温度,使其过低。
制热模式下,室外电子膨胀阀动作异常:在制热时,室外电子膨胀阀开度异常,可能导致冷媒在室外机侧的循环异常,使压缩机排气温度降低。
系统冷媒过多:冷媒过量会使系统内压力和流量发生变化,导致压缩机吸气压力过高,排气温度相应降低。
三、低压保护
系统通过低压压力传感器检测压缩机吸气压力,当检测到的压力值过低时,系统判定为低压过低,立即停机保护,防止压缩机因吸气压力过低而损坏。
常见原因
低压传感器异常:传感器故障可能导致检测到的压力值不准确,出现误报低压过低的情况。
室外或室内风机异常:风机故障会影响空气流通,导致换热效果变差。例如,室外风机转速慢或停转,会使蒸发器散热不良,冷媒蒸发不完全,压缩机吸气压力降低;室内风机异常在制冷模式下也会影响室内空气循环,导致系统压力异常。
室内机过滤网或风道堵塞(制冷模式):制冷时,室内机过滤网积尘过多或风道堵塞,空气流动受阻,室内机换热效率降低,系统吸气压力会下降。
运行环境温度过低:当室外环境温度过低时,蒸发器的散热能力增强,冷媒蒸发过快,可能导致压缩机吸气压力过低。
系统冷媒灌量不足:冷媒添加量不足,系统内冷媒循环量减少,压缩机吸气压力会随之降低。
系统管路堵塞:管路堵塞会影响冷媒的正常流动,使系统压力分布异常,低压侧压力降低。