土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷调试中油压差的相关问题解决

制冷调试中油压差的相关问题解决

发布于:2025-09-16 11:59:16 来自:暖通空调/制冷技术

来源:制冷百家

[复制转发]

在制冷系统中,油压差是保障压缩机安全稳定运行的核心参数之一,直接关联到压缩机的润滑、密封性能及使用寿命。其本质是指压缩机润滑油系统的供油压力与压缩机吸气压力(或曲轴箱压力)之间的差值,而非单纯的供油绝对压力。

一、油压差的核心定义与计算逻辑

制冷系统的油压差并非 “供油压力” 的绝对值,而是 “压力差”,需明确两个关键压力基准:

供油压力(P 供): 由润滑油泵(多为压缩机内置齿轮泵)提供,用于将润滑油输送至压缩机的曲轴、轴承、活塞、气缸壁等关键运动部件的压力。

基准压力(P 基): 通常取压缩机曲轴箱压力(或吸气压力,两者在全封闭 / 半封闭压缩机中近似相等),因为曲轴箱与吸气腔相通,压力接近蒸发压力。

因此,实际油压差 = 供油压力(P 供) - 曲轴箱压力(P 基)。

例如:若供油压力为 0.3MPa(表压),曲轴箱压力为 0.1MPa(表压),则实际油压差为 0.2MPa。

二、油压差的核心作用:保障压缩机 “润滑 + 密封”

润滑油的核心功能依赖油压差实现,具体作用可分为两类:

1. 强制润滑:避免运动部件干摩擦

压缩机内部存在大量高速相对运动部件(如曲轴与轴承、活塞与气缸、连杆与活塞销),需润滑油形成油膜以隔离金属表面、减少摩擦磨损。

油压差提供 “推力”,将润滑油强制压入这些精密间隙(部分间隙仅几十微米),确保油膜持续覆盖;

若油压差不足,油膜会破裂,导致金属直接接触,短期内引发部件过热、异响,长期会造成压缩机 “拉缸”“抱轴” 等致命故障。

2. 辅助密封:提升压缩机气密性

对于活塞式压缩机,气缸壁与活塞环之间的间隙需润滑油填充,形成密封油膜,减少高压侧制冷剂向低压侧(曲轴箱)的泄漏,避免制冷量下降;

对于螺杆式压缩机,润滑油还会参与转子间隙的密封,油压差不足会导致密封效果减弱,压缩效率显著降低。

三、油压差的 “正常范围” 与影响因素

1. 典型正常范围

不同类型、规格的压缩机,油压差要求不同,需以压缩机厂商手册为准,常见范围如下:

注:部分大型螺杆机设有 “油压差调节装置”,可根据运行负荷微调。

2. 关键影响因素(油压差异常的根源)

油压差过低或过高,均由系统或部件故障导致,核心因素如下:

油压差过低的常见原因:

润滑油量不足:油箱油位过低、油路泄漏、润滑油变质(黏度下降);

润滑油泵故障:泵体磨损、齿轮啮合间隙过大,导致供油能力下降;

油过滤器堵塞:长期运行后,油中杂质(如金属碎屑、积碳)堵塞过滤器,油路阻力增大;

曲轴箱压力过高:蒸发压力异常升高(如负荷过大、膨胀阀开度过大),导致基准压力上升,压差缩小。

油压差过高的常见原因:

油过滤器堵塞(初期):过滤器部分堵塞时,油路节流效应增强,供油压力升高;

油压调节阀故障:调节阀卡死在 “小开度” 位置,无法卸压;

润滑油黏度异常:低温环境下,润滑油黏度增大(如冷库系统冬季),油路阻力上升。

四、油压差的监测与保护装置

为避免油压差异常导致压缩机损坏,制冷系统需配备油压差监测与保护组件,核心包括:

1. 油压差控制器(核心保护部件)

功能:实时监测油压差,当压差低于设定值(如 0.08MPa)并持续一定时间(通常 30~60 秒,避免启动时的瞬时压差波动误判),立即切断压缩机电源,实现 “低压差保护”。

类型:分为 “机械膜片式”(传统)和 “电子压力传感器式”(现代智能系统),后者精度更高,可实时上传数据至控制系统。

2. 油压表与曲轴箱压力表

需在 “润滑油泵出口” 安装油压表(监测 P 供),在 “曲轴箱” 安装压力表(监测 P 基),通过人工读取差值判断油压差是否正常(尤其适用于无电子控制器的老旧系统)。

3. 油位视镜与油过滤器

油位视镜:直观观察油箱油位,避免因油量不足导致油压差过低;

油过滤器:需定期清洗或更换(建议每 6~12 个月,视系统污染程度),防止堵塞影响油压差。


五、油压差异常的排查与处理(实操要点)

当系统报 “油压差故障” 时,需按以下步骤排查:

先判 “真假故障”:

检查油位视镜:若油位低于最低刻度,优先补充同型号润滑油(不可混用不同品牌 / 黏度的油);

检查油过滤器:若过滤器前后压差过大(部分过滤器带压差指示器),立即更换滤芯。

再查 “部件故障”:

若油位正常、过滤器清洁,仍无油压差:检查润滑油泵(听泵体有无异响,拆解检查齿轮磨损情况);

若油压差过高:检查油压调节阀(手动调节测试,若无效则更换),或确认润滑油黏度是否符合工况要求(如低温环境需换低黏度油)。

最后查 “系统压力”:

若曲轴箱压力异常高(如蒸发压力>设计值):排查膨胀阀、蒸发器负荷,降低基准压力后再观察油压差。

总结

油压差是制冷压缩机的 “生命线”—— 其核心作用是保障润滑与密封,正常范围需匹配压缩机类型,异常时需通过 “油位→过滤器→油泵→调节阀” 的逻辑排查。日常维护中,需定期检查油位、更换油过滤器,避免因油压差问题导致压缩机报废,确保制冷系统稳定运行。

全部回复(0 )