施工条件:
1.FFU 龙骨安装环境需洁净,室内密封好,且有带过滤器的正压送风;
2. 环境温度尽量与运行时差不多,防止整个厂房的热涨冷缩;
3. 整个车间内的基准线和标高线都已确认。
施工步骤:
1. 上层吊顶安装
核对基准线→核对基准标高线→上层吊杆预制→放样上层吊杆安装→上层吊杆安装→上层吊顶龙骨安装→上层吊顶龙骨调平→吊顶板安装→吊顶板底标高调整。
2.FFU 吊顶安装
FFU 吊杆预制→ FFU 放样吊杆安装→ FFU 吊杆安装→ FFU 龙骨预制→ FFU 龙骨安装→ FFU 龙骨水平调整→ FFU 龙骨定位→十字补强片安装→测量畸零龙骨尺寸→界面收边→ FFU 龙骨压盖安装→ FFU 龙骨水平调整。
施工工艺:
1. 上层吊顶安装
1.1 龙骨安装
1.1.1. 根据吊顶的设计标高要求,在四周墙上弹线,弹线应清楚,其水平允许偏差± 2MM 。
1.1.2. 根据设计要求定出吊杆的吊点坐标位置。
1.1.3. 安装膨胀螺丝、螺杆,安装螺杆时,在考虑满足吊顶板调平的基础上测算螺杆的长度进行安装。
1.1.4. 龙骨安装及龙骨调平:
a. 相邻两龙骨接头错位安装,龙骨与水平调节器固定牢靠。
b. 考虑好地面的高低误差程度,一中间点为基准设定龙骨的标准高度,采用镭射将龙骨统一调到同一水平高度。
1.1.5. 龙骨端部吊点离墙边不应大于 300MM ,吊点间距不应大于 1200MM 。
1.1.6. 如吊点在风管、钢平台或设备下,则在风管、钢平台或设备下做二次吊架。
1.1.7. 龙骨与吊杆应尽量在同一平面之垂直位置。如发现偏离应作适当调整。
1.2. 安装吊顶板
1.2.1. 保证龙骨平行间距,调整吊顶板龙骨位置的间隙。
1.2.2. 吊顶板安装由一侧开始,从启始板安装到终止板,在安装过程中不断校验龙骨间距、吊顶板间距以及吊顶板的水平度,并注意安装增加的吊点安装明架龙骨到对应的吊顶板板缝位置,板与板之间的增加吊点要保证受力到位。
1.2.3. 调整完间隙后固定吊顶板,先将 L 铁靠在龙骨上,用螺丝把 L 铁固定在吊顶板上的一个角上,人站在固定好的吊顶板一角,用人的重量使吊顶板骨料压紧吊顶龙骨,并用螺丝把 L 铁固定在吊顶龙骨上,用同样的方法固定其他的位置。使吊顶板面在同一平面上。
1.2.4. 安装周边吊顶板,周边吊顶板的长度及宽度根据现场实际尺寸进行裁切,并与周边墙体固定牢靠。
2.FFU 吊顶安装
2.1. 核对基准线:
a. 认真熟悉图纸,根据相关资料确认施工区域和十字基准线位置;
b. 用经纬仪和雷射水平仪核对天花基准线;
2.2. 核对基准标高线:
a. 根据地面或高架地板确定天花的标高;
2.3. 吊杆预制:
a. 根据层高,计算出各天花高度所需吊杆的长度,然后进行切割加工;
b. 加工后符合要求的吊杆再与方型调节器等配件预组。
2.4. 放样吊杆安装:
在十字基准线方向,先安装一排放样吊杆,在气密吊顶龙骨上标示出吊杆的位置;
2.5. 吊杆安装:
放样吊杆安装完毕后,根据吊杆的位置开始大面积的吊杆安装,通过凸缘止滑螺母固定于气密吊顶龙骨上;
2.6.FFU 龙骨预制:
FFU 龙骨预制时,保护膜不可撕除,内六角螺丝需紧固,预组面积适中即可;
2.7.FFU 龙骨安装:
将预制好的 FFU 龙骨整体吊装上吊杆预组好的 T 型螺丝上,方型调节器偏移十字接头中心 150mm-300mm ,将 T 型螺丝和凸缘止滑螺母锁紧;
2.8.FFU 龙骨水平调整:
当龙骨施工一片区域后,要进行龙骨的水平调整,用雷射水平仪和接收器进行调整,水平差不得高于吊顶标高 2mm ,不得低于吊顶标高;
2.9.FFU 龙骨定位:
当龙骨安装一定区域后 , 需进行临时定位,用重锤矫正吊顶的中心与十字基准线,偏差需在一毫米范围内。可选择柱子或土建钢构和墙为定位点;
2.10. 十字补强片的安装:
没有喷淋撒水的地方需安装十字补强片 , 收边的地方可用一字补强片;
2.11. 测量临边 FFU 龙骨尺寸:
当龙骨安装至柱边或墙边时,需要临边 FFU 龙骨收边,尺寸由现场量测而定;
2.2. 界面收边:
界面收边是在遇到阻碍时或遇柱、墙的部分需要施工的项目,主要是收边的气密性;
2.13.FFU 龙骨压盖安装:
吊顶安装基本结束后,在无喷淋和烟感的部位安装压盖;
2.14.FFU 龙骨水平调整:
当吊顶天花安装结束后,需全区调整天花水平度,控制在 2mm 内且无负偏差。
施工注意事项:
1. 安装前需仔细查看图纸,核对上层龙骨及 FFU 吊点位置,以保证上下位置对应。
2. 龙骨地面组装,龙骨组装大小大概为 3 × 3 格,尽量让安装后的龙骨边框为完整的,不能单根龙骨伸出来,容易折断。
3. 柱子收边要重点考虑,特别注意边上龙骨要有可靠吊点,倒斜边柱子要进行龙骨与斜边间三角部位的密封。
4. 对有标高不一样的区域,考虑 FFU 安装空间是否足够。
5.FFU 龙骨的调平要有足够重视,在安装过程中,安装完成后,盲板和 FFU 安装完成后都得进行调平,最后进行检查验收。
6.FFU 满布区域,方形调节器高度设置于 FFU 高度以上便于调节高度。
FFU 龙骨吊顶收边盲板提前安装工法: [1]
在工程实践中,千级以及更高洁净等级的洁净室,一般采用 FFU 龙骨吊顶系统。
FFU 龙骨吊顶系统,一般由:龙骨系统、 FFU 、盲板三部分组成。
龙骨系统,主要有 1200mm × 1200mm 、 600mm × 1200mm 两种模数。对于电子 & 半导体类洁净室,尤其是大空间洁净室,用得最多的是 1200mm × 1200mm 模数的龙骨系统。本文所述工法,针对的就是 1200mm × 1200mm 模数的龙骨系统。
盲板,工程上常用材料有: 2mm 厚钢板八折边烤漆盲板;或者夹芯板( 1mm 烤漆钢板 8mm 铝蜂巢 1mm 烤漆钢板);或者夹芯板( 0.6mm 彩涂钢板 12mm 小孔径铝蜂巢 0.6mm 彩涂钢板),等等。
FFU 龙骨吊顶收边盲板传统安装工法:
FFU 龙骨吊顶系统的施工,传统安装工法,一般是先施工大面积龙骨,然后再施工柱边、墙边的收边龙骨。龙骨安装完成后,也是先施工大面积标准盲板、 FFU ,再施工柱边、墙边的收边盲板(以下简称:收边盲板)。
大面积标准龙骨长度为 1100mm (以 100mm 长度标准十字接头长度计算,见图 1 绿色细线条龙骨),大面积标准尺寸盲板尺寸一般为: 1170mm × 1170mm 。
柱边、墙边收边龙骨的传统做法,一般是用龙骨组成矩形框,一般有 4 种情况(见图 1 )。
图 1 深色粗实线代表非标准尺寸龙骨,所在位置的盲板,是非标准尺寸盲板(以下简称:非标盲板),具体尺寸要等收边龙骨安装后才能量得,无法提前加工。工程上传统做法,是先将收边龙骨组框完成,然后现场丈量矩形框实际长宽尺寸,然后按照丈量出的实际尺寸,计算出需要的盲板尺寸,再安排工厂加工。
这种先安装标准盲板、再安装非标准盲板的传统工法,缺点是显而易见的:
( 1 )非标盲板尺寸丈量晚、加工周期长。一般需要 2 周 ~3 周以上,而电子 & 半导体类洁净室一般工期都比较紧张,现场没时间等非标盲板加工,跟工期冲突大。
( 2 )非标盲板加工规格多。一个洁净工程项目,订制的非标尺寸盲板,通常会有几百个甚至上千个不同的规格。这就给盲板生产以及现场安装时的分拣带来了巨大的困难,很容易安装错。即便给每块盲板进行独立编号,也不能保证现场能完全对号入座安装。经常见到近似尺寸的非标盲板装错位置的情况。
( 3 )安全隐患大。安全隐患来自两方面:一方面是现场大面积标准盲板、 FFU 安装后,在非标盲板到场之前,吊顶上孔洞多,如果防护不到位,会存在较大的安全隐患;另一方面,由于非标盲板规格太多,经常出现盲板加工尺寸小于现场需求尺寸的情况,盲板在龙骨下翼缘上搭接宽度小,这会带来踩踏坠落风险,有很大的安全隐患。
( 4 )安全防护成本高。由于存在非标盲板到场之前的空窗期,为保证安全,现场必须把所有未安装非标盲板而形成的吊顶孔洞,全部进行安全网防护,这就带来了安全防护的经济成本和时间成本。
FFU 龙骨吊顶收边盲板提前安装工法:
由于 FFU 龙骨吊顶系统收边盲板传统安装工法,存在以上缺点,不能完全满足工程实际需求,在近几年的工程实践中,出现了一些新的安装工法。
区别于传统安装工法先施工大面积标准盲板、 FFU ,再施工收边盲板,新安装工法是基本相反的:在 FFU 龙骨安装之后,第一时间做好墙边、柱边的收边龙骨,然后首先安装收边部位的盲板。在收边盲板安装完成后,再安装大面积标准盲板及全场 FFU 。
这样等大面积标准盲板、 FFU 安装完成之后,吊顶系统将会完全封闭,没有洞口,不需要做洞口安全防护。
其优点很明显,一是收边盲板规格统一;二是收边盲板安装及时、安装速度快、安装不容易出错、安装质量有保证;三是不需要全场对收边盲板部位进行安全防护,四是节约了工期。
下面将从使用材料、安装做法及注意事项等方面,对收边盲板提交安装工法,进行具体阐述。
2.1 收边盲板提前安装工法使用的材料
由于收边盲板要提前安装,所以所用的收边盲板尺寸需要固定,不可能按传统安装工法那样全是非标尺寸。
在近几年的工程实践中,提前安装的收边盲板,常用规格有:
1 )收边盲板 1 : 1170mm × 1170mm × 50mm 中字铝型铝蜂巢夹芯彩钢板,彩涂钢板厚度≥ 0.5mm ;铝蜂巢孔径 21mm 。见图 2 。
2 )收边盲板 2 : 1170mm × 2370mm × 50mm 中字铝型铝蜂巢夹芯彩钢板,彩涂钢板厚度≥ 0.5mm ;铝蜂巢孔径 21mm 。
3 )收边盲板 3 : 1170mm × 1170mm × 16mm 铝蜂巢夹芯彩钢板,彩涂钢板≥ 0.6mm ;铝蜂巢孔径 10mm~13mm 。见图 3 。
收边盲板安装常用辅材有:角铝、槽铝、 0.5mm 彩涂钢板 C 形收边折件、密封胶等。见图 4 。
角铝、槽铝、 C 形折件的规格,均需与所选的收边盲板匹配。 C 形折件使用时,小边在下,大边在上。
2.2 FFU 非满布区域柱子收边盲板提前安装工法及注意事项
在 FFU 非满布区域(一般为百级、千级区域), FFU 如果与柱子干涉,可以就近移位安装,柱边收边盲板不用考虑 FFU 布置调整对洁净度的影响。
由于柱子收边盲板要提前安装,柱子部位的龙骨收边做法,和传统做法不一样,不再用龙骨组成矩形框(见图 1 )。
收边盲板提前安装工法龙骨收边做法见图 5 。
图 5 里面按照土建柱子和龙骨盲板的关系,分为 4 种情况。现场还有 MCT/ 天车 /OHCV 钢结构吊柱,伸到吊顶以下,对于钢结构吊柱来说,没有情况 4 ,只有前 3 种情况。
每种情况无论是土建柱子,还是钢结构吊柱,只是柱子大小区别,每种情况的收边工法是一样的。
下面对这 4 种情况进行分别阐述。
2.2.1 情况 1 :柱子收边盲板提前安装
收边盲板安装:将柱子四周用 L40mm × 40mm 角铝收边;把收边盲板 1 ,切成两片;然后将盲板有弓形边框的边放在中间,有切口的边放在两端。切割时,其中一块盲板为矩形,另一块切成 U 形。使用 1 根 1170mm 长的中字铝料连接两块盲板,在盲板上方用螺丝连接成一体。见图 6 和图 7 。
注意事项:盲板切口距柱边间隙小于 10mm ;所有盲板切口要用 C 形折件封边、切口和板缝用密封胶气密。盲板安装之前需要先擦拭龙骨、安装气密条。
2.2.2 情况 2 :柱子收边盲板提前安装
收边盲板安装:将柱子四周用 L40mm × 40mm 角铝收边;在柱子上下(或左右)两侧用 FFU 龙骨伸到柱边,每根龙骨贴柱边各增加一根 M10 吊挂丝杆。左右(或上下)两侧各用 1 片收边盲板 1 ,切割凹槽,收柱边。见图 8 。
注意事项: FFU 龙骨位于收边角铝上方,两者搭接,其它同情况 1 。
2.2.3 情况 3 :柱子收边盲板提前安装
收边盲板安装做法 1 :将柱子四周用 L40mm × 40mm 角铝收边;在柱子上下两侧用 FFU 龙骨伸到柱边,每根龙骨贴柱边各增加一根 M10 吊挂丝杆。
左右两侧各用 1 片收边盲板 2 ,切割凹槽,收柱边。见图 9 。
收边盲板安装做法 2 :柱边用非标龙骨组框,形成 4 只 L 形非标盲板。非标盲板可以使用收边盲板 1 切割,也可以使用收边盲板 3 切割。见图 10 。
注意事项:盲板切口距龙骨边的间隙小于 6mm ;所有盲板切口要用 C 形折件封边、切口和板缝用密封胶气密。盲板安装之前需要先擦拭龙骨、安装气密条。
2.2.4 情况 4 :柱子收边盲板提前安装
收边盲板安装:将柱子四周用 L40mm × 40mm 角铝收边;在柱子左右两侧用 FFU 龙骨伸到柱边,每根龙骨贴柱边各增加一根 M10 吊挂丝杆。柱子上下两侧各用 1 片收边盲板 2 ,切割凹槽,收柱边。柱子左右两侧用 1 片收边盲板 1 ,切割 1 个边,收柱边。见图 11 。
注意事项: FFU 龙骨位于收边角铝上方,两者搭接,其它同上。
2.3 FFU 满布区域柱子收边盲板提前安装工法及注意事项
在 FFU 满布区域(一般为一级、十级区域), FFU 如果与柱子干涉, FFU 就近移位安装会影响洁净度。所以柱边收边盲板需要考虑 FFU 布置率对洁净度的影响。收边盲板提前安装工法龙骨收边做法见图 12 。
为了尽可能提高此区域的 FFU 布置率,在柱边龙骨收边时,尽可能地收成 600 mm × 1200mm 的模数,这样便于安装 570mm × 1170mm 的标准 FFU 。
因 600mm ≈ 2 英尺,将 570mm × 1170mm 的标准 FFU 简称为 2 × 4FFU 。见图 12 。
当柱子截面尺寸较小时,情况 2 和情况 3 ,用龙骨收边组框以后,中间组成 1200mm × 1200mm 的矩形框,矩形框内部柱子收边做法等同于情况 1 。
对于情况 4 来说,龙骨收完边以后,上下两端可以安装 4 只 2 × 4FFU ,中间形成了 1 个 2400mm × 2400mm 的矩形框,矩形框内部柱子收边做法等同于图 9 情况 3 第 1 种收边方法。
2.4 全高墙板、回风夹道墙板部位收边盲板提前安装工法及注意事项
收边盲板安装: FFU 龙骨在墙边收边,可以先在图纸上,按图 13 的尺寸丈量同房间对面的两道墙,墙边收边盲板的龙骨中心尺寸。
盲板加工尺寸等于龙骨中心尺寸减去 30mm 。
按两块非标盲板加工尺寸宽度相加( 691-30 618-30 ),再加上 100mm 冗余长度,就可以提前生产 50mm × 1349mm × 1170mm 宽的彩钢板。等墙板非标龙骨安装后,就可以提前安装收边盲板。加工时,彩钢板内部要衬加强筋,在现场切割后使用。 1 块彩钢板,切割 2 刀后,分成两块非标盲板。见图 14 。
这样安装,每块墙边收边非标盲板都有 3 边框,只有 1 道切口,且切口内部衬了加强筋,强度有保证。
注意事项:盲板切割尺寸要严格按龙骨中心尺寸减 30mm ,不能切小,否则有安全隐患;所有盲板切口要用 C 形折件封边、切口用密封胶气密。盲板安装之前需要先擦拭龙骨、安装气密条。
[1] :节选自王国栋,张拂晓等,洁净室 FFU 龙骨吊顶收边盲板提前安装工法。
本文素材来源于网络。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
暖通施工图
返回版块12.77 万条内容 · 311 人订阅
阅读下一篇
冷冻机房设备安装创优工艺要点与图例来源 :机电人脉 如有侵权,请联系删除 #1 冷冻机房综合布置 工艺控制要点: 1、设备基础平面布置及管线排布应进行深化设计综合排布。设备布局合理、便于检修; 2、管线支架采用综合支架,支架选型必须进行受力验算,确保安全;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发