来源 :机电人脉
1、设备基础平面布置及管线排布应进行深化设计综合排布。设备布局合理、便于检修;
2、管线支架采用综合支架,支架选型必须进行受力验算,确保安全;
3、支吊架设置符合规范要求,间距均匀,朝向一致,防腐良好,油漆色泽均匀。
1、制冷机组基础应根据设备型号进行深化设计排布,基础高出地面 200mm,基础大小比底座边长多出 100~150mm;同型号多台基础位置排布应成排成线;
2、基础四周设置φ100mm 半圆形排水沟通向主排水沟,排水沟至设备基础边间距一致,排水沟应有 5‰的坡度,坡向主沟,沟内不得有积水;
3、减震器选型合理,安放平稳,位置正确,受力后压缩量均匀一致,土建装饰层不得覆盖减震器底板;
4、地脚螺栓加套管保护防止锈蚀,套管直径与螺母匹配,高度一致且高出螺栓顶 5mm,间隙用黄油填塞;
5、供回水管线综合排布,支架设置合理,阀门仪表成排成线,便于操作或观察;
6、机组与橡胶软接连接时螺栓头位于内侧,软接头无明显变形,与阀门连接时螺栓头位于外侧。
1、同型号多台设备基础应统一排布,基础大小标高一致,排列整齐;
2、基础高度 200mm;基础大小比设备底座边长多出 100~150mm;
3、减震器(垫)安装位置准确,固定牢固,受力压缩量均匀一致;
4、设备减震台座四周设置限位器,限位器和台座应增加橡胶隔震垫;
5、地脚螺栓加套管保护防止锈蚀,套管直径与螺母匹配,高度一致且高出螺栓顶 5mm,间隙用黄油填塞;
6、基础四周设置φ100mm 半圆弧形排水沟通向主排水沟,排水沟至设备基础边间距一致;
7、排水沟应有 5‰的坡度,坡向主沟,沟内不得有积水;
8、空调冷冻水泵泵体应进行保温绝热处理;
9、水泵入口应采用偏心大小头,管顶平;出口采用同心大小头;过滤器清扫口侧向安装,便于检修;软接头靠近设备设置,螺母端向外;
10、弯管顶托支架的减震量应与设备减震器(垫)相匹配,支架位于立管中心线,设备不得承受管件或阀门的附加应力;
11、落地管道支架应设置高度 150mm 混凝土支墩保护。
1、集分水器支座一侧应为滑动支座,底座即采用椭圆(集分水器轴线方向)长孔固定;
<<< 左右滑动见更多 >>>
2、外露地脚螺栓加保护帽或加塑料套管填黄油保护,防止锈蚀;
3、集分水器的配管需考虑温度位移补偿措施,集分水器进出口管线的直线距离不宜小于 1 米,不得直接安装弯头;
4、接到集水器上膨胀管不得加装阀门;
5、管线阀门安装成排成线,阀门便于操作,常开、常闭、指向等标示明显;
6、设备支撑保温至距底座 100mm 处,设备保温不得遮盖铭牌;
8、基础四周设置φ100mm 半圆弧形排水沟通向主排水沟,排水沟至设备基础边间距一致,排水沟应有 5‰的坡度,坡向主沟,沟内不得有积水;集分水器泄水管应保温至阀门,阀门后不保温,泄水管接至主排水沟处;
9、温度计、压力表接头应做加长处理,充分考虑保温厚度;
10、仪表保温宜考虑使用保温套。
0人已收藏