土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 同一防烟分区内的机械排烟口之间的距离多少?

同一防烟分区内的机械排烟口之间的距离多少?

发布于:2025-09-08 10:06:08 来自:暖通空调/通风排烟

来源:筑龙暖通

|

作者:张冬华

[复制转发]

来源:消防回形针

如有侵权,请联系删除  

 

前言

最近有读者在问排烟风管排烟口之间的最小距离多少?如下图红色文字

   




 

相关规范、图集


翻遍《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 并无机械排烟口之间距离的规定,而在规范和图集中仅有机械排烟口距离最远点不超过30m规定



 

地方标准和技措


 
根据:《民用建筑暖通空调设计统一技术措施2022》中,规定了机械排烟口之间的边缘最小距离计算方法:    
   

   
即,当一个排烟口排烟量假设7500m3/h,即2.1m3/s,那么两个排烟口边缘最小距离就是0.9?根号2.1=1.3m。    

   
而最小排烟量不是靠假设的而是靠计算的。    
怎么计算呢?    
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017    
4.6.14 机械排烟系统中,单个排烟口的最大允许排烟量V max 宜按下式计算,或按本标准附录B选取。    
   

   
看着就很简单的样子。。。。或者直接去翻附录B。    

   
而在各个地方规范中,也对排烟口边缘距离做了规定:(以下来自消防资源网总结)    
一、《川渝地区》第三十六条:      
    同一防烟分区内多个机械排烟口边缘之间的最小间距Lmin应按下式计算确定:      
Lmin = 0.9Ve1/2(m)    式中Ve为一个排烟口的排烟量(m3/s)      
          
二、《浙江》7.2.26:      
    一个防烟分区内多个机械排烟口边缘之间的最小距离Smin 应满足以下要求:      
Smin = 0.9Ve1/2(m)    公式中:Ve为一个排烟口的排烟量(m3/s)      
          
三、《江苏》(二)排烟类30:      
    《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 4.6.14 条:因单个排烟口的最大允许排烟量限制,需设置成组排烟口时,该组排烟口的间距如何设计?      
    答:《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 没有明确间距要求。多个排烟口并在一起或间距过小,等同于一个大排烟口,失去了分开的意义,有条件时建议一个防烟分区内多个机械排烟口边缘最小净距宜按下列公式确定:Smin = 0.9Ve1/2。      
    式中:Ve为单个排烟口的计算排烟量(m3/h)      
          
四、《陕西》7.2.17:      
    (补充GB51251-2017第4.4.12条)      
    1 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其机械排烟系统的单个排烟口的最大允许排烟量可按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.4.12条第7款规定的排烟口最大排烟风速不超过10m/s计算确定;      
    2 洁净区域机械排烟系统的单个排烟口的最大允许排烟量可按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.4.12条第7款规定的排烟口最大排烟风速不超过10m/s计算确定;      
    3 同一防烟分区内多个机械排烟口边缘之间的最小间距Lmin应按下式确定:      
Lmin = 0.9Ve1/2(m)    式中:Ve为一个排烟口的排烟量(m3/s)      
    4 为降低洁净区的感染危险,面积不大于100㎡的洁净用房的排烟口、补风口可设在与之相通的公共区域(洁净或清洁走道等)。相应公共区域的排烟量应附加洁净用房的面积。      
          
五、《山东》3.0.4:      
    当公共建筑仅需在地上异形走道设置自然排烟时,除在疏散最长边的两端加2㎡外窗外,其它距离短的与之相通的走道需不需要考虑?      
    满足任一点距排烟口不大于30m即可。      
          
六、《山东》3.0.11:      
    排烟口之间的最小距离是否有具体规定?有间距要求吗?      
    排烟口边缘之间的最小距离≮0.9Ve0.5,Ve——1个排烟口的排烟量 m3/s。      
          
七、《山东》3.0.12:      
    对于净高受限的场所是否允许在侧墙设置排烟口?      
    当侧墙排烟口在储烟仓以内,且满足排烟量要求时,可在侧墙设排烟口。      
          
八、《山东》3.0.20:      
    排烟口设置在风管的上部时,是否考虑距楼板板底间距要求?      
    排烟口与楼板的距离应满足排烟口与楼板处断面风速不大于10m/s。      
          
九、《甘肃》(建筑工程)3.4.6:      
    排烟口的设置应按“防排烟标准”第 4.6.3条经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于 30m。除“防排烟标准”第 4.4.13 条规定的情况以外,排烟口的设置尚应符合下列规定:      
    1 排烟口宜设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上。      
    2 排烟口应设在储烟仓内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域,其排烟口可设置在其净空高度的 1/2 以上;当设置在侧墙时,吊顶与其最近边缘的距离不应大于0.5m。      
    3 对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50㎡时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按“防排烟标准”第 4.6.3 条第 3 款计算。      
    4 火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,应在现场设置手动开启装置。(常开排风口(兼排烟)可不设手动开启装置)      
    5 排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于 1.5m。(该条针对机械排烟系统)      
    6 每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量,最大允许排烟量应按本标准第4.6.14 条的规定计算确定。      
    7 排烟口的风速不宜大于10m/s。      
    8 同一防烟分区内多个机械排烟风口边缘之间的最小间距 Lmin应按如下计算确定:      
Lmin = 0.9Ve1/2(m)    式中:Ve——为一个排烟口的排烟量(㎡/s)      
    (排烟口满足最大允许排烟量的同时应满足排烟口风速的不宜大于 10m/s 的要求)      
          
十、《中筑城》二、排烟部分14:      
    答:参照浙江一个防烟分区内多个机械排烟口边缘之间的最小距离Smin应满足以下要求:      
Smin = 0.9Ve1/2(m)    公式中:Ve为单个排烟口的计算排烟量(m3/s)      
    总结分析:      
    《烟规》仅规定了排烟口中心线与侧墙之间的距离,并没有规定多个排烟口之间的间距要求。各地给出的距离是一样的,同一防烟分区内多个机械排烟口边缘之间的最小间距Lmin应按下式确定:      
Lmin = 0.9Ve1/2(m)    式中:Ve为一个排烟口的排烟量(m3/s)      
    排烟口距离顶板的要求,规范也没有规定。《山东》规定排烟口与楼板的距离应满足排烟口与楼板处断面风速不大于10m/s。可以借鉴。      
    对于走道、室内空间净高不大于3m的区域,其机械排烟系统的单个排烟口的最大允许排烟量。《陕西》可按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.4.12条第7款规定的排烟口最大排烟风速不超过10m/s计算确定,排烟口会减少很多,实现起来容易一些。      
      

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风口风量测量方法

来源:机电安装第一课 如有侵权,请联系删除 GB50243-2016-通风与空调工程施工质量验收规范中: E.2.3、当采用风量罩测量风口风量时,应选择与风口面积较接近的风量罩罩体, 罩口面积不得大于 4 倍风口面积,且罩体长边不得大于风口长边的 2 倍。

回帖成功