GB50243-2016-通风与空调工程施工质量验收规范中:
E.2.3、当采用风量罩测量风口风量时,应选择与风口面积较接近的风量罩罩体, 罩口面积不得大于 4 倍风口面积,且罩体长边不得大于风口长边的 2 倍。
知识点:空调水流量测量要点。 
GB50243-2016-通风与空调工程施工质量验收规范中:
 E.3.1、空调系统水流量检测应符合下列规定: 
1、水流量测量断面应设置在距上游局部阻力构件 10 倍径、距下游局部阻力构 件 5 倍管径的长度的管段上。
 2、当采用转子或涡轮等整体流量计进行流量的测量时,应根据仪表的操作规程, 调整测试仪表到测量状态,待测试状态稳定后,开始测量,测量时间宜取 10min。 
3、当采用超声波流量计进行流量的测量时,应按管道口径及仪器说明书规定选择 传感器安装方式。测量时,应清除传感器安装处的管道表面污垢,并应在稳态条 件下读取数值。
 4、水流量检测值应取各次测量值的算术平均值。