本文来源:电气知识课堂 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!
- - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
断路器在日常生活中大家应该是司空见惯了,它是保障电气安全运行的重要元件,能起到过载、短路保护作用,但是它的种类繁多,五花八门,那么断路器1P+N与1P、1P+N与2P有啥区别?该怎么选呢?下面跟着小编一起来学习一下吧!
01
断路器类型与区别解析:1P、1P+N 与 2P 对比:
1P: 单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm;
1P+N: 单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm;
2P: 单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2*18mm=36mm。
02
断路器选型分析:1P、1P+N与2P的适用场景及安全考量:
1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源;
2、 为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN);
3、 用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。
所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。
4、用1P前提是照明配电箱必须具有漏电脱扣功能,至少进线(或出线的上一级)要用漏电断路器。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 413 人订阅
阅读下一篇
低压配电电缆与保护断路器,怎样配合才是最佳?来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 在低压配电系统中,低压断路器的普及程度日益提升。若想正确选择与使用断路器,需深入了解其性能参数并进行合理参数整定,以满足规范标准,达成配电线路保护目标。下文将重点探讨低压配电电缆与保护断路器的配合关系,为增强低压配电线路及系统安全性提供借鉴。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳很实用的资料,学习了
回复 举报