土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防工程中施工问题汇总与正确施工方法对比

消防工程中施工问题汇总与正确施工方法对比

发布于:2025-09-08 09:57:08 来自:给排水工程/建筑消防给水

来源:机电天下

[复制转发]

来源:机电天下公众号(mepbbs)如需转载请注明出处!


问题总结:

1、地下室消防管道固定支架不足,消防管、支架没做防腐就安装;

2、管道穿过伸缩缝处没设伸缩节;

3、管道没设防晃支架;

4、管道穿墙、穿楼板未按规范设置套管;

5、消防报警系统乱接线;

6、消防系统线管不使用镀锌钢管;

7、地下室消防管道未尽量贴梁底安装,喷淋支管安装高度不一,喷淋管支管后安装的喷头超过管道直径允许安装喷头数,喷淋头与楼板的距离不符合规范;

8、喷淋头没做成品保护;

9、喷淋系统的试水装置未设排水地漏;

10、喷淋管上阀门安装不规范不便于操作;  

11、消火栓箱门开启不足,栓口与箱门门轴位置不匹配安装,消防栓与消防支管成90度连接;

12、消防管道压槽过深;

13、在楼梯间的消防立管在立面方向突出消火栓箱完成面; 

14、室外埋地消防管未按要求做好防腐处理;

描述:消防管支架安装不规范,在转弯处没有按规范要求安装支架。

正确做法:管道安装时须规范要求安装支架。 

描述:管道支架没有按规范要求安装,支架安装不美观。

正确做法:卡箍件两侧300mm处各设一支架;成排水管安装进用共架形式,即省料省工又美观。

钢管管道水平安装支架的最大间距:

描述:消防管支架脚做法不正确。 

正确做法:角铁90度内角三面满焊,脚跟部双膨胀螺栓孔。

描述:消防管风管大于1.2米下没有安装下喷。

正确做法

描述:风管超过1.2米或成排水管下没有安装下喷。

正确做法