土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 分享一组数据,从中可以得出有用的结论

分享一组数据,从中可以得出有用的结论

发布于:2025-09-02 11:46:02 来自:电气工程/电气资料库

来源:炳华话电气

|

作者:炳华话电气

[复制转发]
下面开门见山,分   享一组   调研     育建   筑变压器装机容量的数据,相信对各位有所帮助。
首先说明数据中两个定义或约定:
  • 体育中心 2 个及以上体育建筑,或 1 个及以上体育建筑为主导附带周围规模相对较小的其他建筑的建筑群。

  • TCPA :单位面积变压器安装容量,即Transformer Capacity Per Area的缩写。

其次,调研数量及分布
此次 调研     育建   筑共计234座,分布情况如表1所示,具有一定的代表性和广泛性。
表1 体育建筑的分布

类型

数量

说明

体育中心

23

2 个及以上体育建筑,或 1 个及以上体育建筑为主导附带周围规模相对较小的其他建筑的建筑群。与后面有重复

综合体育场

65

具有 2 个及以上运行项目的体育场

单项专业体育场

8

包括足球场、曲棍球场、沙滩排球场等单个运动项目的体育场

综合体育馆

79

具有 2 个及以上运行项目的体育馆

专业体育馆

14

单个运动项目的体育馆,另有 2 个无变电所没有计入

游泳馆

28

包括游泳馆、游泳跳水馆

网球馆、网球中心

7

包含独立的网球馆、多个场地的网球中心

其他

10

平台、全民健身等

总计

234

第三,   TCPA分布  
TCPA分布 如表2所示,表明绝大多数场馆的TCPA不超过200VA/m2。
表2 TCPA的分布

TCPA(VA/m2)

场馆数量(座)

占比

图1中颜色    

300

11

4.7%

   

200≤TCPA<300

10

4.3%

   

<200

213

91.0%

   
第四,TCPA柱状图
TCPA柱状图如图1所示,平均值为130.8VA/m2,最大值高达813.8VA/m2,是平均值的6.2倍。
图1 TCPA柱状图
通过这些数据,你能得出什么结论?评论区发表你的看法。
(济南奥体中心,CCDI设计作品)

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.17 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电网的微地形微气象-部分实例摘选分享

  ..................................................     ..................................................       ..................................................

回帖成功