关于IEC标准的试验参数最近看到一份国内厂家做的17.5kV真空断路器IEC标准的型式试验报告。 17.5kV 额定连续电流1250A,3相,50Hz,31.5kA短路开断电流,80kA短路关合电流,直流分量61%。工频耐受电压38kV,真空灭弧室断口38kV,雷电冲击耐受电压75kV,真空灭弧室断口95kV。 真空断路器没有隔离断口,IEC标准一般真空灭弧室断口和相间、对地耐压是一致,17.5kV对应的工频耐受电压是38kV,隔离断口是45kV。这个IEC试验相间对地以及真空断口都是38kV,真空灭弧室断口没有按照隔离断口45kV试验。