土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防工程质量标准管控要点图册

消防工程质量标准管控要点图册

发布于:2025-08-28 13:32:28 来自:电气工程/防雷减灾

来源:机电天下

[复制转发]

        

                     

来源:机电天下公众号(mepbbs)如需转载请注明出处


第一节 消防水灭火系统

嵌入式消火栓箱安装施工工艺

     


质量控制要点

1、消火栓箱安装高度定位须保证消火栓安装完成后,栓口中心距离建筑完成面1.1米;

2、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成 90°角(薄壁箱内应设置可旋转栓头);

3、消火栓箱出墙面部分尺寸统一,箱体安装顺直;

4、箱体内洞口封堵整洁、美观。

参考图片

     


消防环网安装施工工艺

     


质量控制要点

1、管网深化须充分考虑建筑净高要求,特别注意风管、桥架、防火卷帘位置(车库要求:车位>2m,车道>2.2m);

2、须严格按照设计及规范要求做水压试验并做好安全防范措施;

3、伸缩缝位置橡胶软接头(波纹补偿器)安装方式须正确,保证伸缩形变仅在橡胶软接头位置

参考图片

     


消防水泵及附属管道安装施工工艺

     


质量控制要点

1、基础高度的确定,必须保证水泵进水口阀组安装空间;

2、进水口偏心大小头安装须顶平,避免产生气蚀损坏水泵;

3、水泵减震垫安装有效(保证减震垫明露);

4、橡胶软接头安装保证水泵振动有效消纳,避免振动传递至泵后管网。

参考图片

     


第二节 防排烟系统

建筑风道(烟道)安装施工工艺

     


质量控制要点

1、抹灰平整度按室内标准要求(要保证楼梯间与走道压差 40~50Pa,前室与走道压差 25~30Pa);

2、风阀、百叶预留洞口精洞口收口,满足可直接安装风阀、百叶条件,毋须再进行收口。

参考图片

     


屋面消防风机安装施工工艺

     


质量控制要点

1、风机基础须自结构面进行留设(并配合预留防雷接地端子);

2、风机减震垫切勿被基础面层掩没,保证减震措施有效;

3、风机、雨篷及防护措施金属部分须做可靠防雷接地。

参考图片

     


第三节 火灾自动报警设备安装施工工艺

     


质量控制要点

1、配管前须根据设备型号,选取与设备配套的线盒;

2、装饰施工前消防单位须协同装饰单位制定装饰区域施工样板,准确明确设备点位位置;

3、设备定位须同装饰沟通确定,手报、插孔电话、消防电话为 1.3~1.5m;声光报警:距地面 1.8m 以上;

4、设备安装须在装饰腻子、装饰面漆完成后,避免二次污染。

参考图片

     


第四节 疏散指示、安全出口安装施工工艺

     


质量控制要点

1、原则上要求疏散指示采取暗装方式,确有困难,明装走线须背后出线;

2、疏散指示墙面安装底边距地面400~500cm;

3、安全出口吊装须保证底边距地面距离应在 2.2~2.5m,且吊装须保证横平竖直、走线美观;

4、设备安装完成后须做好成本品保护,避免损坏。

参考图片

     


第五节 防火卷帘位置水电管线安装施工工艺

     


质量控制要点

1、结构施工前必须进行水电图同结构图合图、优化;

2、须充分预留防火卷帘卷帘箱安装空间(卷帘箱安装空间应根据防火卷帘高度确定,水平方向不得小于1m);

3、套管、保护管须可靠封堵,满足防火性能要求。

参考图片

     


第六节 防火门安装施工工艺

     


质量控制要点

1、注意甲、乙、丙级防火门的使用位置(如:设备房使用甲级、楼梯间使用乙级、管道井使用丙级);

2、保证防火门门扇与地坪之间有 5mm 左右缝隙(要保持楼梯间与走道压差 40~50Pa,前室与走道压差 25~30Pa);

3、常开防火门应在火灾报警后自动关闭并反馈信号;

4、防火门标识“三证齐全”。

参考图片

        