质量控制要点
1、消火栓箱安装高度定位须保证消火栓安装完成后,栓口中心距离建筑完成面1.1米;
2、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成 90°角(薄壁箱内应设置可旋转栓头);
3、消火栓箱出墙面部分尺寸统一,箱体安装顺直;
4、箱体内洞口封堵整洁、美观。
参考图片
质量控制要点
1、管网深化须充分考虑建筑净高要求,特别注意风管、桥架、防火卷帘位置(车库要求:车位>2m,车道>2.2m);
2、须严格按照设计及规范要求做水压试验并做好安全防范措施;
3、伸缩缝位置橡胶软接头(波纹补偿器)安装方式须正确,保证伸缩形变仅在橡胶软接头位置
参考图片
质量控制要点
1、基础高度的确定,必须保证水泵进水口阀组安装空间;
2、进水口偏心大小头安装须顶平,避免产生气蚀损坏水泵;
3、水泵减震垫安装有效(保证减震垫明露);
4、橡胶软接头安装保证水泵振动有效消纳,避免振动传递至泵后管网。
参考图片
质量控制要点
1、抹灰平整度按室内标准要求(要保证楼梯间与走道压差 40~50Pa,前室与走道压差 25~30Pa);
2、风阀、百叶预留洞口精洞口收口,满足可直接安装风阀、百叶条件,毋须再进行收口。
参考图片
质量控制要点
1、风机基础须自结构面进行留设(并配合预留防雷接地端子);
2、风机减震垫切勿被基础面层掩没,保证减震措施有效;
3、风机、雨篷及防护措施金属部分须做可靠防雷接地。
参考图片
质量控制要点
1、配管前须根据设备型号,选取与设备配套的线盒;
2、装饰施工前消防单位须协同装饰单位制定装饰区域施工样板,准确明确设备点位位置;
3、设备定位须同装饰沟通确定,手报、插孔电话、消防电话为 1.3~1.5m;声光报警:距地面 1.8m 以上;
4、设备安装须在装饰腻子、装饰面漆完成后,避免二次污染。
参考图片
质量控制要点
1、原则上要求疏散指示采取暗装方式,确有困难,明装走线须背后出线;
2、疏散指示墙面安装底边距地面400~500cm;
3、安全出口吊装须保证底边距地面距离应在 2.2~2.5m,且吊装须保证横平竖直、走线美观;
4、设备安装完成后须做好成本品保护,避免损坏。
参考图片
质量控制要点
1、结构施工前必须进行水电图同结构图合图、优化;
2、须充分预留防火卷帘卷帘箱安装空间(卷帘箱安装空间应根据防火卷帘高度确定,水平方向不得小于1m);
3、套管、保护管须可靠封堵,满足防火性能要求。
参考图片
质量控制要点
1、注意甲、乙、丙级防火门的使用位置(如:设备房使用甲级、楼梯间使用乙级、管道井使用丙级);
2、保证防火门门扇与地坪之间有 5mm 左右缝隙(要保持楼梯间与走道压差 40~50Pa,前室与走道压差 25~30Pa);
3、常开防火门应在火灾报警后自动关闭并反馈信号;
4、防火门标识“三证齐全”。
参考图片
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.72 万条内容 · 245 人订阅
阅读下一篇
消防管道防晃支架设置标准消防管道防晃支架设置标准 消防管道防晃支架设置标准主要依据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017和《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,具体内容如下: 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 配水管 :配水管宜在中点设置一个防晃支架,但当管径小于DN50时可不设。 配水干管及配水管、配水支管