消防管道防晃支架设置标准
消防管道防晃支架设置标准主要依据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017和《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,具体内容如下:
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017
配水管 :配水管宜在中点设置一个防晃支架,但当管径小于DN50时可不设。
配水干管及配水管、配水支管 :配水干管及配水管、配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设置1个防晃支架,但当管径不大于DN40可不设。
管径大于DN50的管道 :管径大于DN50的管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架。
防晃支架强度 :防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形;当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,宜可作为1个防晃支架处理。
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
配水管 :配水管宜在中点设一个防晃支架,但当管径小于DN50时可不设。
配水干管及配水管、配水支管 :配水干管及配水管、配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设1个防晃支架,但当管径不大于DN40可不设。
管径大于DN50的管道 :管径大于DN50的管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架。
防晃支架强度 :防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形;当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,宜可作为1个防晃支架处理。
一、架空管道的固定支架与防晃支架
下列部位应设置固定支架或防晃支架 :
1 ) 配水管宜在中点设置一个防晃支架,但当管径小于 DN50时可不 设;
2 ) 配水干管及配水管,配水支管的长度超过 15m,每15m长度内应至 少设置 1个防晃支架,但当管径不大于DN40可不设 ;
3 ) 管径大于 DN50的管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架 ;
4 ) 防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加 50%的 水平方向推力时不损坏或不产生永久变形;
当管道穿梁安装时, 管道再 用紧固件固定于混凝土结构上 ,宜可作为 1个防晃支架处理。
二、架空管道防晃技术要求
1) 架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于 1个 ;
当管道改 变方向时,应增设防晃支架;
AB管段内除去管道转弯增设的防晃支架,其余防晃支架数量不少于1处。
2) 立管应在其始端和终端设防晃支架或采 用管卡固定。
立管防晃支架或管卡固定应由墙面或楼板生根固定。