土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防管道防晃支架设置标准

消防管道防晃支架设置标准

发布于:2025-08-28 11:45:28 来自:电气工程/防雷减灾

来源:天正CAD自学

[复制转发]

消防管道防晃支架设置标准

消防管道防晃支架设置标准主要依据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017和《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,具体内容如下:

  • 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017

    • 配水管 :配水管宜在中点设置一个防晃支架,但当管径小于DN50时可不设。

    • 配水干管及配水管、配水支管 :配水干管及配水管、配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设置1个防晃支架,但当管径不大于DN40可不设。

    • 管径大于DN50的管道 :管径大于DN50的管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架。

    • 防晃支架强度 :防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形;当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,宜可作为1个防晃支架处理。

  • 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

    • 配水管 :配水管宜在中点设一个防晃支架,但当管径小于DN50时可不设。

    • 配水干管及配水管、配水支管 :配水干管及配水管、配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设1个防晃支架,但当管径不大于DN40可不设。

    • 管径大于DN50的管道 :管径大于DN50的管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架。

    • 防晃支架强度 :防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形;当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,宜可作为1个防晃支架处理。


一、架空管道的固定支架与防晃支架

下列部位应设置固定支架或防晃支架  

1 配水管宜在中点设置一个防晃支架,但当管径小于 DN50时可不 设;  

图片

2 配水干管及配水管,配水支管的长度超过 15m,每15m长度内应至 少设置 1个防晃支架,但当管径不大于DN40可不设  

图片

3 管径大于 DN50的管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架  

图片

4 防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加 50%的 水平方向推力时不损坏或不产生永久变形;  

    当管道穿梁安装时, 管道再 用紧固件固定于混凝土结构上 ,宜可作为 1个防晃支架处理。  

图片

二、架空管道防晃技术要求

1) 架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于 1个  

    当管道改 变方向时,应增设防晃支架;  

    AB管段内除去管道转弯增设的防晃支架,其余防晃支架数量不少于1处。  

图片

2) 立管应在其始端和终端设防晃支架或采 用管卡固定。  

    立管防晃支架或管卡固定应由墙面或楼板生根固定。  


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

防雷减灾

返回版块

8.72 万条内容 · 245 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷接地和等电位工程中的17大典型问题

来源:建筑工程鲁班联盟 如有侵权,请联系删除 针对知名房企在项目工程质量巡检中收集的防雷接地及等电位安装质量问题实例,并结合国家规范和图集及提升品质的要求进行解读。这些典型问题的原因分析和处理措施值得大家参考学习 ! 防雷接地施工工艺流程动画

回帖成功

经验值 +10