洗煤厂检修动火作业安全技术组织措施
为确保洗煤厂正常生产,需在主洗车间、泵房、皮带走廊、筛分楼、抑尘站、铁路、原煤场周边等地动火作业;为确保安全施工,特制订本措施。
一、项目概况
1.主洗车间:205更换底板;更换网格板;更换管道;更换溜槽衬板;更换底流箱衬板;更换320机头溜槽衬板;更换厂房管道支架等;
2.筛分车间:101溜槽更换衬板;206更换筛板压板;204加固齿板等;
3.原煤场周边:原煤场落地筛更换筛条;
4.泵房:202更换出料管道;
5.抑尘站:修补喷水管;
6.铁路:火车装车溜槽更换保护螺栓;
7.皮带走廊:301走廊更换托辊架;302走廊加固皮带架;
以上项目需在设备停运期间进行,计划2024年4月10日开始,工期10天。如有其他特殊情况,顺延工期直至工程结束。
二、施工组织
总负责:
施工负责人:
安全负责人(动火作业现场负责人):
现场监督人:
三、职责分工
1.总负责人全面负责本项目工程安全管理。
2.施工负责人负责组织所有参与作业人员,学习贯彻本安全技术组织措施,并严格督促执行。
3.安全负责人负责落实现场安全作业,确保整个作业过程安全进行。
4.现场监督人负责监督现场作业人员,确保将安全技术组织措施执行到位。
四、安全技术组织措施
1.所有施工人员必须穿戴好劳保用品。
2.所有参与高风险作业的操作人员、管理人员、辅助作业人员、安全员等相关人员,需学习本措施、考核。
3.动火作业洗煤厂须安排安全管理人员现场安全监管,现场监督人员不得离岗。
4.作业前填写《高风险作业安全许可单》和《井上动火作业单》,审批后执行。
5.施工前对影响安全的设备办理停电申请,并严格执行洗煤厂停送电制度。
6.人员转运工具、材料时,做到轻拿轻放,严禁抛扔。两人或多人抬运工具、材料时,确保步调一致,同起同放。
7. 作业现场应设有警戒线,本项目无关人员严禁进入作业现场。
8.动火作业安全技术措施
(1)动火作业操作人员持焊接与热切割特种作业操作证上岗。
(2)作业前对现场作业环境进行安全确认,不具备动火条件的,应当严禁作业,严格遵守作业规程和操作规程。
(3)电焊机必须放置在空气流通的安全地点,电焊机的一次侧电源确保规范连接,外壳接地线必须完好。二次电焊线不得有裸露、有破口,不得有虚接,不得放在有水的地点,动火时必须双线作业,中间各处避免产生火花。
(4)动火地点10m范围内不得有易燃易爆物,必要时要采取隔离措施,现场至少配有两个4KG干粉灭火器。
(5)氧气瓶、乙炔瓶间距大于5m,与火源距离大于10m,用后立即回收。
(6)动火作业使用的氧气瓶、乙炔瓶应当使用专车分别运输,设置防震胶圈、防护帽,轻装轻放、绑扎牢固,严禁同车运输。
(7)氧气瓶、乙炔瓶必须竖立放置并采取防倒措施,氧气瓶、乙炔瓶安装的压力表必须保证完好,乙炔瓶必须安装防回火装置。
(8)动火施工前,清理作业区域积煤、杂物,作业点下方采取接火星措施,现场接水源以供熄灭焊渣、火星用。
(9)主洗车间、筛分车间、皮带走廊烧焊施工前,现场必须正确悬挂便携式甲烷检测报警仪,当甲烷浓度高于0.5%时,应立即停止烧焊。
(10)动火作业过程中,环境或条件发生不利变化时,应当立即停止作业,及时采取处置措施,并上报洗煤厂调度集控室。
(11)动火作业结束后,要对作业现场再次用水喷洒,并安排专人在作业地点检查1h,发现异常,立即处理,确认无火种、无隐患。施工单位负责人和安全生产管理人员负责动火作业现场的验收,并将验收情况填写在动火作业票上,签字确认。
9.临时用电安全技术组织措施
(1)安装、巡检、维修、拆除临时用电设备和线路,应由电工完成,电工应持证上岗。
(2)临时用电线路应采用相应耐压等级的电缆,每台用电设备应有各自专用的开关,不应用同一个开关直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。
(3)临时配电箱必须上锁管理、有可靠接地,金属外壳做接地或接零保护,在总配电箱、开关箱内必须安装漏电保护器实行两级漏电保护。配电箱内控制开关必须齐全有效,电源线需满足用电负荷要求,不得有破口,不得出现明接头、羊尾巴等不合格现象;每台用电设备按照“一机、一闸、一漏”设置。
(4)配电箱(柜)、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。
(5)配电箱(柜)、开关箱的进、出线口应配置固定电缆葛兰头或密封圈,进出线不应与箱体直接接触;移动式配电箱,开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不应有接头、龟裂、破损。
(6)手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等应完好无损,使用前应做绝缘检查和空载检查。
(7)电气设备周围不应存放易燃易爆物、污染和腐蚀介质,否则应于清除或做防护处置,其防护等级应与环境条件相适应。
10.其它事宜严格按照《公司动火作业安全管理制度》、《公司高风险作业管理办法》的文件要求执行。
五、安全风险辨识清单及管控措施
根据《公司2024年度安全风险辨识评估报告》的内容,结合施工实际情况,本次作业存在以下风险:
序号 |
风险类型 |
风险点 |
风险来源分析 |
管控措施 |
1 |
火灾 |
主洗车间、抑尘站、原煤场外围、泵房、筛分楼、皮带走廊、铁路 |
电焊、切割作业时飞散的火花、熔融金属和熔渣颗粒,可能引燃附近可燃物质引发火灾。 |
1.逐级落实责任制。 2.作业人员持证上岗。 3.作业前清理可燃物。 4.作业时配备灭火器、水。 5.作业结束彻底消灭火种。 |
1 |
触电 |
主洗车间、抑尘站、原煤场外围、泵房、筛分楼、皮带走廊、铁路 |
临时用电措施执行不当可能造成人员触电。
|
1.严格执行停送电制度。 2.严格执行临时用电措施 3.使用前进行全面检查,确保设备、线缆、电气设备完好无故障。 |
2 |
机械 伤害 |
主洗车间、抑尘站、原煤场外围、泵房、筛分楼、皮带走廊、铁路 |
检修时可能造成机械伤害。 |
1.严格执行停送电制度。 2.严格执行操作规程。 3.操作人员需持证上岗,防护用品佩戴齐全,严格按标准进行操作。 |
3 |
物体打击 |
主洗车间、抑尘站、原煤场外围、泵房、筛分楼、皮带走廊、铁路 |
搬运重物时坠落可能造成人身伤害或设备损坏。 |
1.人员转运工具、材料时,做到轻拿轻放,严禁抛扔。 2.两人或多人抬运工具、材料时,确保步调一致,同起同放 |