建筑电气末端管线敷设中,“ 大湾工艺 ”本是一项值得称道的技术:它以较大曲率半径替代直角弯,穿线阻力骤减,人工工时随之压缩,线缆绝缘亦因弯折减少而延寿。然而,某些项目为追求管线“ 横平竖直 ”的表面美观,把大湾用成了“ 绕远、绕道工艺 ”——本应两点直线的管线被拉成S形、C形、Z形,长度骤增三成以上。多出来的不仅是铜、PVC和电线管,更是日后故障的隐患:每多一个弯,牵引力便上升近一成,原本轻松的一次穿线,被迫分段接力,工时反增;弯曲累积的应力,也使线缆在热胀冷缩中更易疲劳。美观一旦脱离功能,就成为无谓的奢侈。
图2 连续的“大湾工艺”应用
设计阶段若把“整齐”置于“合理”之上,一道潇洒的弧线,现场便要付出一定的代价。真正的专业,是在净高、结构、设备、检修口多重约束下,寻找最短且可维护的路径;能用自然曲率解决的,绝不人为加弯;必须避让时,则通过深化设计把转弯集中,减少数量。如此,“ 大湾工艺 ”才能回归其节约、可靠的初心,而非沦为掩饰浪费的华丽借口。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.91 万条内容 · 570 人订阅
阅读下一篇
主体结构阶段电气专业施工样板制指导书来源:机电天下(id:mepbbs),如需转载请注明出处! 总则 管理要求 ①顶板作业时间必须保证在 5 小时以内; ②报验必须提前一个半小时通知项目管理人员; ③各班组必须将安全交底的内容落实到每一个工人处,并严格按照安全交底的要求执行,我部将随时检查; ④如果因为你方原因导致我部遭受经济损失或产生其他恶劣影响,我部将对你方进行双倍处罚。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发