建筑电气末端管线敷设中,“ 大湾工艺 ”本是一项值得称道的技术:它以较大曲率半径替代直角弯,穿线阻力骤减,人工工时随之压缩,线缆绝缘亦因弯折减少而延寿。然而,某些项目为追求管线“ 横平竖直 ”的表面美观,把大湾用成了“ 绕远、绕道工艺 ”——本应两点直线的管线被拉成S形、C形、Z形,长度骤增三成以上。多出来的不仅是铜、PVC和电线管,更是日后故障的隐患:每多一个弯,牵引力便上升近一成,原本轻松的一次穿线,被迫分段接力,工时反增;弯曲累积的应力,也使线缆在热胀冷缩中更易疲劳。美观一旦脱离功能,就成为无谓的奢侈。

图1 “大湾工艺”有利于穿线

图2 连续的“大湾工艺”应用

设计阶段若把“整齐”置于“合理”之上,一道潇洒的弧线,现场便要付出一定的代价。真正的专业,是在净高、结构、设备、检修口多重约束下,寻找最短且可维护的路径;能用自然曲率解决的,绝不人为加弯;必须避让时,则通过深化设计把转弯集中,减少数量。如此,“ 大湾工艺 ”才能回归其节约、可靠的初心,而非沦为掩饰浪费的华丽借口。

图3 原本沿图片橙色线敷设,同样可以采用“大湾工艺”,可以减少2个弯,减少管线数量。
图4 “减弯取直”可减少1个弯,并减少管线长度
据悉,这类做法已成为公司的施工标准,施工人员不敢不执行。对此各位有何高见?