土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 钻芯法检测混凝土强度-钻芯修正

钻芯法检测混凝土强度-钻芯修正

发布于:2025-08-08 11:33:08 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]


3.3.1   钻芯修正可采用抗压强度的总体修正量 Δ z 、局部修正量 Δ j 或对应测区修正系数η等修正方法。宜优先选用总体修正量的方法。

3.3.2   当采用总体修正量方法时,芯样试件换算抗压强度样本对结构混凝土抗压强度均值 μ 推定区间的置信度不宜小于0.90或 0.85 ,推定区间上限值与下限值之间的差值 Δ m 不宜大于5.0MPa和(0.10-0.15) f c cor m 两者的较大值;

 

⑴ 当推定区间的置信度为0.90时,推定区间和 Δ m 按下式计算:

μ e f c cor m ± k 0.9 s

Δ m =2 k 0.9 s                                                                   3.3.2     -1)


式中  f c cor m 芯样试件换算抗压强度样本均值;

s 芯样试件换算抗压强度样本的标准差;

k 0.9 结构或检验批混凝土抗压强度均值μ具有0.90置信度推定区间的系数,取附表一中与 样本容量 n 对应的置信度为 0.9 一栏的数值。

⑵ 当推定区间的置信度为0.85时,推定区间和 Δ m 按下式计算:      

μ e1 f c cor m   k 0.9 s

μ e2 f c cor m   k 0.8 s                                                  3.3.2     -2)

Δ m =( k 0.9 + k 0.8

 

式中   μ e1 —推定区间上限值;

      μ e2 —推定区间下限值;

k 0.8  结构或检验批混凝土抗压强度均值μ具有0.90置信度推定区间的系数,取附表一中与样本容量 n 对应的置信度为 0.8 一栏的数值。


⑶ 当有确切的依据时可对样本的标准差 s 进行修正或调整。

3.3.3   总体修正量 Δ z 按式( 3.3.3-1 计算,可按式( 3.3.3-2 进行修正计算;

 

式中 Δ 总体修正量;

f c cor m 芯样试件混凝土立方体抗压强度换算值的算数平均值(MPa);

f c cu m —选用 测试方法所得到的混凝土立方体抗压强度换算值的算数平均值(MPa);

f c cu i0 修正后的混凝土立方体抗压强度换算值;

f c cu i 未修正的 选用 测试方法所得到的混凝土立方体抗压强度换算值。


3.3.4   当采用局部修正量时,标准芯样试件不宜少于6个,小直径芯样试件,数量应适当增加;修正量 Δ j 按式 (3.3.4-1) 计算,可按式 (3.3.4-2) 进行修正计算;

 


式中 Δ j 局部修正量;

    f c cu mj 选用测试方法对应芯样测区的混凝土立方体抗压强度换算值的算数平均值。


3.3.5  
当采用对应测区修正系数时,标准芯样试件不宜少于6个,小直径芯样试件的数量宜适当增加,修正系数η按式 (3.3.5-1) 计算,可按式 (3.3.5-2) 进行修正计算:

 

式中:η 对应测区修正系数;

m 芯样试件数量;

f c cor i 芯样试件的混凝土立方体抗压强度换算值;

f c cu i 选用测试方法得到的与芯样对应测区的混凝土立方体抗压强度换算值。


3.3.6   芯样的钻取及位置应符合本规程第 3.2.4 条、第 3.2.5 条和第 5.0.2 条的规定。

3.3.7   结构混凝土抗压强度的推定,用经修正的样本算术平均值和相应的标准差,按本标准第

3.4.4   条和第 3.4.5 条的规定给出推定区间,也可按所选用测试方法相应标准的规定进行推定。