⑴ 当推定区间的置信度为0.90时,推定区间和 Δ m 按下式计算:
μ e = f c cor , m ± k 0.9 s
Δ m =2 k 0.9 s (
式中 f c cor , m — 芯样试件换算抗压强度样本均值;
s — 芯样试件换算抗压强度样本的标准差;
k 0.9 — 结构或检验批混凝土抗压强度均值μ具有0.90置信度推定区间的系数,取附表一中与 样本容量 n 对应的置信度为 0.9 一栏的数值。
⑵ 当推定区间的置信度为0.85时,推定区间和 Δ m 按下式计算:
μ e1 = f c cor , m + k 0.9 s
μ e2 = f c cor , m - k 0.8 s (
Δ m =( k 0.9 + k 0.8 ) s
式中 μ e1 —推定区间上限值;
μ e2 —推定区间下限值;
k 0.8 — 结构或检验批混凝土抗压强度均值μ具有0.90置信度推定区间的系数,取附表一中与样本容量 n 对应的置信度为 0.8 一栏的数值。
⑶ 当有确切的依据时可对样本的标准差 s 进行修正或调整。
式中 Δ z — 总体修正量;
f c cor , m — 芯样试件混凝土立方体抗压强度换算值的算数平均值(MPa);
f c cu , m —选用 测试方法所得到的混凝土立方体抗压强度换算值的算数平均值(MPa);
f c cu , i0 — 修正后的混凝土立方体抗压强度换算值;
f c cu , i — 未修正的 选用 测试方法所得到的混凝土立方体抗压强度换算值。
式中 Δ j — 局部修正量;
f c cu , mj — 选用测试方法对应芯样测区的混凝土立方体抗压强度换算值的算数平均值。
当采用对应测区修正系数时,标准芯样试件不宜少于6个,小直径芯样试件的数量宜适当增加,修正系数η按式 (3.3.5-1) 计算,可按式 (3.3.5-2) 进行修正计算:
式中:η — 对应测区修正系数;
m — 芯样试件数量;
f c cor , i — 芯样试件的混凝土立方体抗压强度换算值;
f c cu , i — 选用测试方法得到的与芯样对应测区的混凝土立方体抗压强度换算值。