空调水系统的分类方式丰富多样,若依据管道的布置形式以及工作原理来划分,通常可归纳为以下几种主要类型:
1、从原理角度,可分为闭式循环和开式循环。闭式循环系统的管路系统与大气完全隔绝,在系统的最高点会设置膨胀水箱,并配备排气和泄水装置。当空调系统采用风机盘管、诱导器以及水冷式表冷器进行冷却时,冷水系统更适合采用闭式系统。此外,高层建筑由于对系统的稳定性和安全性要求较高,也宜采用闭式系统。
2、开式循环系统的管路之间则设有贮水箱(或水池)与大气相通,在自流回水的情况下,管路会直接通大气。当空调系统采用喷水室来冷却空气时,开式系统能更好地满足其需求,因此宜采用开式系统。
3、若按供回水管道数量来划分,有两管制、三管制和四管制之分。两管制水系统指的是供冷系统和供暖系统共用相同的供水管和回水管,整个系统仅有一供一回两根水管。
4、三管制水系统则分别设置了供冷管路、供热管路以及换热设备管路三根水管,其中冷水与热水的回水管是共用的。
5、四管制水系统则更为复杂,冷水和热水的系统完全独立设置供水管和回水管,这种设计能够满足高质量空调环境的要求,提供更为精准的温度控制。
6、从供回水在管道内的流动关系来看,可分为同程式和异程式。同程式系统经过每一并联环路的管长基本相等,因此阻力也相近。若通过每米长管路的阻力损失接近相等,则管网的阻力无需调节即可保持平衡。同程式系统的优点在于其水力稳定性好,各设备间的水量分配均衡,且调节方便。
7、异程式系统则经过各并联环路的管长不等,导致管路的阻力也不等。因此,需要在各并联管网上增加相应的调节阀来调节水网平衡。异程式系统的优点在于其系统简单,耗用管材少,且施工难度小。
8、定水量系统是指系统中循环水量保持为定值,通过改变供、回水温度来适应房间负荷的变化。这种系统中,各空调末端装置采用受设在空调房间内的温控器控制的电动三通调节阀进行调节。
9、变水量系统则保持供水温度在一定范围内波动,当负荷变化时,通过改变供水量来适应需求。这种系统中,各空调末端装置采用设在空调房间内的温控器控制的电动二通调节阀进行调节,以实现更为精准的温度控制。