数据中心--风液融合架构(磁悬浮相变系统 热管末端架构)

发布于:2025-08-07 10:47:07 来自:暖通空调/暖通资料库

来源:郭鹏学暖通

|

作者:郭鹏学暖通

[复制转发]

该架构的室外侧冷源使 氟泵自然冷的磁悬浮相变系统 ,见下图。 二次侧 风冷部分使用 热管末端 ,可采用多种形式,例如:大 风墙、小风墙、列间、背板 等。CDU 的换热类型为 L2R (单相液冷的热量传递给制冷剂)。

图片

                                磁悬浮相变+热管末端架构

与前两个架构相比,该系统 没有使用水 作为载冷剂,而是 直接将制冷剂输送到CDU 和末端空调 ,这样可以 减少换热次数 从而带来更高的能效。同时也和冷机一样可以提供 更低的一次侧供液温度 ,但在 成本和维护 方面并不占优,所以目前的应用 案例相对较少

风液同源架构分析:

风液同源架构最大的优点是 风液比可调 ,适配弹性部署。

对于很多数据中心(尤其是租赁型)而言,在建设初期很难准确预测业务在其生命周期内的具体部署情况。不同业务类型的服务器有不同的风液比,例如 GPU 训练服务器的液冷比例可高达85%左右,而大数据存储服务器的液冷占比约为50% ,并且某一阶段可能两者混用甚至全部使用风冷服务器。

因此,该类数据中心在 设计阶段 就要 明确 一次侧冷源是共享 的,可同时兼容风冷和液冷,提供100%的制冷量。并且冷源可以与二次侧末端一起调节,实现不同的风液比。

除此之外,风液同源架构的一次侧冷源在规模应用时,还需要实现分布式和一体化设计。这样做的优点是可以支持小规模的分期建设,降低系统性风险,简化现场布管和调试。


转自壹天讲学 ,版权属于原作者,供学习交流。