土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电力科普:电缆中间接头

电力科普:电缆中间接头

发布于:2025-08-06 15:50:06 来自:电气工程/电气工程施工

来源:电气技术圈

[复制转发]

陆缆与海缆的区别


电缆根据用途和环境的不同,可以分为陆缆和海缆两种。

陆缆,顾名思义,是在陆地上铺设的电缆。主要用于陆地上的电力传输和分配,是城市电网的重要组成部分。

而海缆则是海洋工程的“得力助手”,用于连接海岛、沿海城市和海上风电场等。它们承载着跨越海洋的电能传输重任,是连接海洋经济动脉的关键。

两者使用的环境不同, 临的问题也不同, 因此 在生 产制造时对于 材料和工艺的侧重也 有明显区别

陆缆周围环境比较干燥,对防火,阻燃,耐火等性能要求较高,以此保障通电的安全性。

 
 

? 作业人员正在钢平台上进行桥缆敷设

海缆通常在恶劣的海洋环境中使用,面临着酸蚀、海藻等一系列问题,因此海缆必须 具有 良好的阻水和机械性能,并具备防腐蚀、防海洋生物的能力,以确保其使用寿命能够满足工程需求。

普通的 陆缆一般钢带铠装后挤包外护套即可,海底电缆在外护套的外面多了一层覆盖及混合着沥青的钢丝“铠装层保护”来增加敷设时的机械强度和防腐蚀能力。

在绝缘形式上,   陆缆基本是用交联聚乙烯绝缘;海缆从安全和运行综合角度考虑,仍较多采用充油电缆。  
简单说了陆缆和海缆的区别,那么有小伙伴不免会好奇, 那这两者能通用吗?  
过去不行,现在可以了!答案在这里  

陆缆也能入海?“国蛟一号”做到了!

中间接头:电缆中的“斡旋大师”


可不管陆缆还是海缆,单根线缆都不可能无限长。在实际的电力输送中,由于地形、设备等因素的限制,我们也无法一次性使用一整根电缆来完成输电任务。

陆缆敷设通常以盘具为单位,采用陆上车辆载具方式进行运输,单盘陆缆长度通常在几十米到几公里之间,重量最大为几十吨。日常我们看到动辄绵延几十上百公里的电缆,其实是由许多小段组成的,每一段电缆都有其固定的长度,它们之间用电缆中间接头进行串联,组成一个完整的输电通道。

? 电缆正从电缆盘中展放出来

 
海缆连续生产长度通常达到几公里到上百公里,存储时需要采用大型收线转盘,且通过专用的船舶进行运输。对于无法一次性生产的长距离海缆,同样可通过制作   电缆中间接头的方式   进行大长度接续。  
 
 

硕大的圆形海缆盘

 
电缆中间接头的设计非常巧妙,通过特殊的结构和材料,使得电缆之间的连接既牢固又安全。在接头的内部,有严密的电气密封结构,可以防止电能的泄漏和外界环境的干扰。同时,接头还采用了高强度材料,能够承受住地下复杂的环境压力和温度变化,保证了电力系统的稳定运行。  
制作流程:精益求精的“匠心之作”


陆缆中间接头和海缆中间接头虽然功能相似,但在制作和使用上却有着明显的区别。

陆缆中间接头相对简单,一般适用于较短距离的电缆连接,在大长度工程线路中陆缆的接头数量远多于海缆。  
海缆中间接头则更为复杂,需要承受更大的水压、海流等自然环境的考验,因此制作要求更高,技术难度更大。  

陆缆中间接头制作

1

准备工作:选择合适的接头型号和规格,准备好所需的工具、材料和设备。


2

剥切电缆:根据接头的要求,将电缆的外护层、绝缘层和金属屏蔽层逐层剥切掉,露出导体。

     


3

导体处理:对露出的导体进行清洁、打磨和连接处理,确保导体连接牢固、导电良好。

     


4

绝缘处理:在导体连接处填充绝缘材料,确保接头的绝缘性能。

     


5

封装保护:在绝缘层外部依次安装金属屏蔽层、外护层等,完成接头的封装和保护工作。

     


6

质量检查:对接头进行质量检查,确保各项指标符合标准要求。

海缆中间接头制作


1

准备工作:与陆缆相似,但需要考虑防水、防腐等特殊要求。


2

密封处理:在海缆接头处进行特殊的密封处理,确保接头能够承受水下环境的压力和腐蚀。


3

安装保护套:在接头外部安装防水、防腐的保护套,增强接头的耐久性。


4

质量检查:对接头进行严格的质量检查,确保其在复杂的水下环境中能够稳定运行。

现如今,我国海缆的生产技术已经达到了世界领先水平,其平均生产长度约为40公里。随着我国远海海上风电产业的迅猛发展,海缆作为连接陆地与海上风电场的关键设备,其敷设长度也在不断刷新纪录,以满足深远海海上风电项目需求。  
 

在海缆敷设过程中,工作人员先要将一根根海缆段搬运到施工船上,并在施工船上制作中间接头,将一根根海缆段连接起来,再将海缆敷埋在海床以下。

 

? 海缆施工船正在敷设海缆

目前,舟山区域共有1364.38公里海底电缆,有150余处中间接头。一旦接头出现故障,可能会导致电流泄漏、短路等后果,对电力系统的稳定运行造成影响。那么该如何保护这些中间接头呢?

为了确保海缆中间接头在吊装过程中的安全,工作人员往往通过在海缆外侧加装保护套头或者在海缆两侧安装弯曲限制器等方法,有效避免海缆在吊装过程中因过度弯曲而导致的本体损伤。

在完成海缆敷设后,为了避免海缆中间接头受到海床摩擦和海水侵蚀的影响,工作人员采取了两种主要的保护方法。深埋海缆中间接头,减少外部环境对海缆接头的影响。此外还可在接头处加装不锈钢保护外壳,这种外壳具有良好的耐腐蚀性和强度,可以有效地保护海缆接头免受外力的破坏。

在海缆接头制作过程中,国网舟山供电公司研发了充气式洁净房,将海缆中间接头施工过程置于无尘、低湿度的环境中,施工人员从头到脚包裹洁净服,可有效避免灰尘和湿气对绝缘性能的影响,间接延长其使用寿命。

 

? 充气式洁净房丨张道历 摄

? 技术人员在 充气式洁 净房内进行 电缆中间接头施工丨张道历 摄

未来,随着科技的不断进步和应用领域的不断拓展,海缆中间接头的制作和运行技术将不断得到优化和提升,也将出现更多的技术创新和工艺改进,让电缆中间接头更加安全、可靠、高效,为我国海洋经济发展提供有力支撑。