本文主要介绍 JGJ/T46-2024《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》中 配电房和自备发电机组 的相关内容。

 

一、配电室

1.1 配电室 应靠近电源 ,并应设在 灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。 (对配电房位置选择的要求,在现场检查中会查看道路是否通畅,周边是否堆放杂物等)

1.2 成列的配电柜和控制柜 两端应与保护接地导体(PE)做电气连接 。配电室内配电柜的 操作通道应铺设橡胶绝缘垫。 (设置绝缘垫和做保护接地,也是临时用电检查点)

1.3 配电室和控制室 应设置通风设施或空调设施 ,并应 采取防止雨雪侵入和动物进入的措施 (总配电房设有通风窗,百叶窗应有防虫网;电缆沟应满覆砂并设置防止小动物进入的防护隔板)

 
 

1.4 配电室布置应符合下列规定:

1 配电柜 正面的操作通道宽度 , 单列布置或双列背对背布置不应小于1.5m , 双列面对面布置不应小于2m; (正面操作通道宽度:面对面布置中间通道宽度不小于2米,其余情况不小于1.5,米)

2 配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不应小于0.8m,双列背对背布置不应小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m; (背面维护通道宽度:双列背对背布置中间通道宽度不小于1.5米,其余情况不小于0.8,米,局部有突出物时可减少0.2米)

3 配电柜 侧面的维护通道宽度不应小于1m;

4 配电室的 顶棚与地面的距离不应小于3m; (配电室室内高度不应小于3米)

5 配电室内设置值班或检修室时, 该室边缘距配电柜的水平距离应大于1m,并采取屏障隔离; (值班室和检修室应与总配室保持1米以上的距离并采取屏障隔离)

 
 

配电室内的裸母线与地面垂直距离不大于2.5m时,应采用遮栏隔离,遮栏或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m; (裸母线与地面垂直距离应大于2.5米。否则应采取隔离措施,且隔离物底部距离地面不应低于2.2米)

配电装置的上端距顶棚不应小于0.5m;

8 配电室内的裸母线应涂刷有色油漆,以标识相序;以柜正面方向为基准,其涂色应符合表1.4规定:

 

表5.1.4母线涂色

9 配电室的建筑物和构筑物的 耐火等级不应低于3级,室内应配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器:

10 配电室的 门应向外开,并配锁:

11 配电室照明 应分别设置正常照明和应急照明。

 

1.5  配电柜应装设电度表、电流表、电压表 。电流表与计费电度表不得共用一组电流互感器。

 

1.6配电柜 应装设电源隔离开关及短路、过负荷、剩余电流保护电器 。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。剩余电流动作保护器可装设于总配电柜或各分配电柜。配电柜的电器配置与接线应符合总配电箱电气配置与接线的要求。

1.7 配电柜应编号,并应有用途标记。

1.8 配电柜或配电线路停电维修时, 应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标识牌。停送电应由专人负责。

 

1.9配电室 应保持整洁,不得堆放任何妨碍操作、维修的杂物。

二、自备柴油发电机组

 

2.1发电机组及其控制、配电、修理室等 可分开设置; 在保证电气安全距离和满足防火要求情况下可合并设置。

2.2发电机组的 排烟管道应伸出室外 。发电机组及其控制、配电室内 应配置可用于扑灭电气火灾的灭火器 , 不得存放贮油桶

 

2.3  发电机组电源与市电线路电源严禁并列运行。

2.4  发电机组三相四线制供电系统的接地应纳入施工现场的接地系统 ,接地电阻值应符合本标准相关条款的要求。

2.5  发电机的控制屏宜装设下列仪表:

 

1 交流电压表;

2 交流电流表:

3 有功功率表:

4 电度表:

5 功率因数表:

6 频率表:

7 直流电流表。

2.6 发电机组除成套保护装置外, 应设置电源转换装置与市电进行转换及隔离。

2.7当多台发电机组并列运行时, 应装设同期装置,并在机组同步运行后再向负载供电。

全部回复(0 )