土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 中压断路器开断过程

中压断路器开断过程

发布于:2025-08-06 15:38:06 来自:电气工程/断路器

来源:会说电气

|

作者:沧海笑

[复制转发]
理想的开关
从理论上讲,能够瞬间断开电流,就意味着能够直接从导体状态过渡到绝缘体状态。“理想”的阻力, 因此,开关电阻必须立即从零转到无穷大
该设备必须能够:
  • 在断路前吸收电路中累积的电磁能量。
  • 承受设备断口两端出现的过电压(Ldi/dt),如果在极短的时间内从绝缘体传递到导体,则过电压值为无穷大。这将不可避免地导致绝缘击穿。


  • 假设这些问题已经消除,并且在电流到0的自然传递和器件的绝缘导体转换之间实现了完美的同步,仍然还有另一个困难的方面需要考虑,即瞬时恢复电压(TRV)。


 

  • 事实上,就在电流开断后,开关端子两端的恢复电压加入到网络电压中,此时无功电路的恢复电压处于最大值。由于网络的电容,这电流不会突然中断。当电压恢复到与网络电压一致时,就会建立一个不稳定状态。该电压称为瞬态恢复电压(TRV),取决于网络特性,该电压的增加率(dv/dt)可能相当大(几kV/微秒)。简单地说,这意味着为了避免断路故障,理想的开关必须能够在从导体到绝缘体转换后不到一微秒的时间内承受几kV的电压,
    使用电弧断开。


电弧的存在有两个原因:
  • 由于测量顺序的不确定性,实际上不可能在自然0电流点精确分离触点:对于rms值为10kA,0之前1 ms的瞬时电流仍为3000 A。如果设备立即绝缘,则设备端子两端出现的瞬时过电压Ldi/dt将是无限的,并导致仍然很小的内部接触间隙立即击穿。

  • 触点分离必须以足够大的速度进行,以使触点之间的介电强度大于瞬态恢复电压。这需要无限大的机械能,而在实践中没有任何设备能提供这种能量。
电弧断路过程分为三个阶段:
  • 持续电弧阶段,
  • 灭弧阶段,
  • 弧后阶段


电弧传播阶段
在达到零电流之前,两个触点分离,导致内部接触介质的介质击穿。出现的电弧由离子和电子组成的等离子体柱组成,离子和电子来自接触介质或电极释放的金属蒸汽。只要其温度保持在相当高的水平,该弧柱就保持导电。因此,电弧由焦耳效应耗散的能量“维持”。

由于电弧电阻和表面电压降(阴极和阳极电压),两个触点之间出现的电压称为电弧电压(Ua)。其值取决于电弧的性质,受电流强度和与介质(壁、材料等)的热交换的影响。这种热交换是辐射、对流和传导的,是装置冷却能力的特征。
电弧电压的作用至关重要,因为设备在断开过程中消耗的功率很大程度上取决于电弧电压。

电弧熄灭阶段
在介质迅速再次变得绝缘的情况下,在零电流条件下完成与灭弧对应的电流开断。要做到这一点,必须打破电离分子的通道。消光过程以以下方式完成:接近零电流时,电弧电阻根据曲线增加,该曲线主要取决于接触介质中的去电离时间常数,该电阻值不是无限的,并且由于端子两端出现的瞬态恢复电压,电弧放电后电流再次穿过装置。
如果焦耳效应所消耗的功率超过了设备的特征冷却能力,则介质不再冷却:热传导,然后发生另一次介质击穿:导致热失效。
另一方面,如果电压的增加没有超过某一临界值,则电弧的电阻可以迅速增加,从而使耗散到介质中的功率小于设备的冷却能力,从而避免热失控。
后电弧阶段
为了成功断开,还必须使介电恢复速率比TRV快得多,否则会发生介电击穿。在发生介电故障的瞬间,介质再次变得导电,从而产生瞬态现象。这些断开后的电介质故障称为:
如果发生在零电流后的四分之一周期内,则重燃;如果发生在其后,则重击穿。

标准中的TRV
尽管TRV的增加率对设备的断开容量有根本影响,但无法精确确定所有网络配置的该值。
标准IEC 62271-100定义了与通常遇到的要求相对应的每个额定电压的TRV范围。
断路器的分断能力定义为:在其额定电压和相应的额定TRV下可断开的最高电流。


额定电压Ur (kV)    
7.2    
12    
17.5    
24    
36    
52    
TRV (kV)    
12.3    
20.6    
30    
41    
62    
89    
t3 (μs)    
52    
60    
72    
88    
108    
132    
上升率 (Uc / t3)    
0.24    
0.34    
0.42    
0.47    
0.57    
0.68    


===END===

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压断路器标准导则征求意见

技术导则是针对于国际、国家标准中没有定义或具体操作执行等等的技术指导,IEC62271-306/307等等标准都是该类型的标准。其中IEC62271-307 高压开关设备和控制设备第 307 部分:型式试验有效性扩展指南 --标准定义了有效性验证方法,对应的GB标准GB38658-2020已经发布,可以指导工程及非标开关柜设计,保证产品质量。 国际短路联盟STL也有对于标准型式试验的具体要求等定义的STL导则,STL 为IEC 和相关区域标准提供通用的指导文件,即STL导则,是IEC 62271–100《高压交流断路器》、IEC 62271–200《额定电压高于1kV至52kV的交流金属封闭开关设备和控制设备》等IEC标准技术要求的解释指南。