土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 高压断路器标准导则征求意见

高压断路器标准导则征求意见

发布于:2025-08-05 10:33:05 来自:电气工程/断路器

来源:会说电气

|

作者:沧海笑

[复制转发]

技术导则是针对于国际、国家标准中没有定义或具体操作执行等等的技术指导,IEC62271-306/307等等标准都是该类型的标准。其中IEC62271-307 高压开关设备和控制设备第 307 部分:型式试验有效性扩展指南 --标准定义了有效性验证方法,对应的GB标准GB38658-2020已经发布,可以指导工程及非标开关柜设计,保证产品质量。


国际短路联盟STL也有对于标准型式试验的具体要求等定义的STL导则,STL 为IEC 和相关区域标准提供通用的指导文件,即STL导则,是IEC 62271–100《高压交流断路器》、IEC 62271–200《额定电压高于1kV至52kV的交流金属封闭开关设备和控制设备》等IEC标准技术要求的解释指南。 用以指导试验参数、方式、判据等等的规范性、完整性。


标准导则在IEC标准体系中文件类型为技术报告,GB标准调整为我国的标准化指导性技术文件。


IEC TR 62271-306:2012 AMD1:2018 《高压开关设备和控制设备 第306部分:IEC62271-1、IEC 62271-100以及与其他交流断路器相关的其他IEC标准的导则》是 基于上述IEC62271-306标准的GB标准已经完成编制,进入征求意见阶段。


本文件 修改采用IEC TR 62271-306:2012 AMD1:2018 《高压开关设备和控制设备 第306部分:IEC62271-1、IEC 62271-100以及与其他交流断路器相关的其他IEC标准的导则》 ,文件类型由IEC的技术报告调整为我国的标准化指导性技术文件。


GB/T 11022、GB/T 1984 以及与交流断路器相关的其它国家标准的导则


范围
本文件规定了高压断路器的类别、绝缘水平和绝缘试验、额定电流和温升、瞬态恢复电压、近区故障、失步开合、容性电流开合、气体气密性、开断试验的各项规定、额定频率和试验频率、合成关合和开断试验、感性负载开合等要求。

本文件适用于设计安装在户内或户外且运行频率为50 Hz和60 Hz、电压为3 000 V及以上的系统中的交流断路器。

注:虽然本文件主要针对断路器,但某些条款(例如,第6章)适用于开关设备和控制设备。 本文件面向用户、咨询师以及规定和应用高压断路器的行业工程师、断路器开发工程师、试验工程师和参与标准化的工程师等。意欲对标准中涉及的事实和数据提供背景资料并对高压断路器的技术规范提供一个依据。因此,其范围涵盖GB/T 11022和GB/T 1984以及高压交流断路器相关的标准和技术报告的说明、解释和应用。

本文件不适用于:

——具有预定的极间不同期性断路器的规则,具体可见 GB/T 30846。


——用于电气牵引设备的移动电源中的断路器。这类断路器见 GB/T 21413 系列。


——安装在发电机和升压变压器之间的发电机断路器。


——具有机械脱扣装置或不能失效的装置的自脱扣断路器。


——隔离断路器,这类断路器见 GB/T 27747。


——与线路串联电容器并联的旁路开关及其保护设备。这类断路器见 GB/T 28565 和 GB/T 6115.2。

此外,特殊应用(延迟电流过零点,并联开合等)在本文件的附录中阐述。


对于标准感兴趣的同仁可以参与意见征集,贡献行业力量!